架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32总IC=32.27AQ=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53选C10A的条件不用,因为公式中1.35的系数已经考虑了10A以下了。
架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27
电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32
总IC=32.27A
Q=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53
选C
10A的条件不用,因为公式中1.35的系数已经考虑了10A以下了。
2楼
顶!我也是这么理解的
回复
3楼
我也是。我上午经济电流密度答案后面的单位写成了A,会不会扣分啊?扣了我就过不了了
回复
4楼
好像还要考虑变电所增加的接地电容
回复
5楼
错了,没有考虑变电所附加电容电流,
回复
6楼
题目中明确要求考虑变电站的增加系数,一次手册上有系数,我记得是110kV变电站为16%
回复
7楼
加了16%的变电站附加电容电流,算出来是291A,与四个答案都不符,不加变电站附加电容电流算出251.53A
回复
8楼
架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27
电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32
总IC=32.27A
加16%的变电站附加电容电流IC=32.27*1.16=35.5A
残留小于10A,对于配电系统选择过补偿,故补偿电流IL应大于35.5A而小于等于45.5A
补偿容量为Q=IL*U/1.732=205~262.7
符合要求的只有C,故选C
回复
9楼
dmlb5188 发表于 2013-9-12 17:29 加了16%的变电站附加电容电流,算出来是291A,与四个答案都不符,不加变电站附加电容电流算出251.53A我考试的时候也算了2次,一次不加变电站附加电容电流,有答案,加附加电流,就没有答案,纠结啊
回复
11楼
(A)32.74A;
(B)77.94A;
(C)251.53A;
(D)284.26A
回复
12楼
答案是选C的
回复