根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,附录A 74页,蒸压粉煤灰加气混凝土砌块自重为5.5KN/m3.但是05J909 工程做法图集后的07G120里,第28页写的是7KN/m3.虽然该图集写得是根据GB 50009-2001(2006版本),但是我查了荷载规范2006版里的也是5.5.不知道应该以哪个为准。
根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,附录A 74页,蒸压粉煤灰加气混凝土砌块自重为5.5KN/m3.
但是05J909 工程做法图集后的07G120里,第28页写的是7KN/m3.
虽然该图集写得是根据GB 50009-2001(2006版本),但是我查了荷载规范2006版里的也是5.5.
不知道应该以哪个为准。
2楼
这个看自己院里面的常用数据吧...我这里取 6KN/m3
回复
3楼
按荷载规范取
回复
4楼
按荷载规范取
回复
5楼
问甲方吧 看阿门用的蛇呢么
回复
6楼
大哥,看清楚,一个是蒸压加气混凝土砌块(5.5),一个是蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(7.0)。
回复
7楼
guyue03 发表于 2013-11-20 16:51 大哥,看清楚,一个是蒸压加气混凝土砌块(5.5),一个是蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(7.0)。两个都是蒸压粉煤灰啊, 现在似乎明白了只是一个是砌块(5.5),另一个是砌块砌体(7.0)所以重了
回复
8楼
都错了!加气应该取10!
回复
9楼
应该让砖厂给出一个报告看看到底是多少
回复
10楼
按高的取 这个没说的啦
回复