承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年09月12日 13:12:06
来自于地基基础
只看楼主

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。
我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
免费打赏
lxy20080432
2013年09月13日 10:53:22
12楼
可以植筋,但是现在好多的施工单位这方面的水平都不行
回复
gushengx
2013年09月13日 11:14:49
13楼
你看下你具体图纸及上部结构形式。
回复
liuliubestplayer
2013年09月13日 11:35:02
14楼
找设计商量一下。或凿,或植筋,都需要设计定
回复
pengyang317
2013年09月13日 12:09:50
15楼
最好的办法是找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标。只要达到受力情况就没有问题。记得要秘密进行。估计你这个是不高的房子 。
回复
g0ng0123456
2013年09月13日 12:20:44
16楼
植筋的方法 ,好处理一些。
回复
缱绻旖旎
2013年09月13日 14:00:29
17楼
“找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标”

对于这样的回答
我只能说 还不如自己去看规范 要么就去联系下设计院
回复
qqsoho
2013年09月13日 14:04:22
18楼
最好的办法是找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标。只要达到受力情况就没有问题。记得要秘密进行。估计你这个是不高的房子 。
回复
aeci916
2013年09月13日 15:44:32
19楼
pengyang317 发表于 2013-9-13 12:09 最好的办法是找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标。只要达到受力情况就没有问题。记得要秘密进行。估计你 …;P果然是高手在民间啊,反正死道友不死贫道
回复
chchzhuo
2013年09月13日 17:11:52
20楼
neptunehhu 发表于 2013-9-13 09:19 植筋能满足得了锚固长度要求么?不能跟设计联系,抬高基础梁的标高?最反感动不动找设计,自己施工时干嘛去了呢?自己想处理方案并提请设计人员复核。
回复
mingguoyong
2013年09月13日 17:17:27
21楼
pengyang317 发表于 2013-9-13 12:09 最好的办法是找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标。只要达到受力情况就没有问题。记得要秘密进行。估计你 …植筋的锚固长度很好算的,按加固规范手算就行,PKPM能算吗?
回复