各位大侠好:我们公司用森兰变频器(风机类)7用1备;在风机正常运行时R\S\T 进线端电压正常(380V);为何电压输出端U\V\W无电压输出,(在此申明:本人用了多台万用表测量,确定万用表是好的,并且重申风机反复确认后确实在运行状态)!!!!
各位大侠好:我们公司用森兰变频器(风机类)7用1备;在风机正常运行时R\S\T 进线端电压正常(380V);为何电压输出端U\V\W无电压输出,(在此申明:本人用了多台万用表测量,确定万用表是好的,并且重申风机反复确认后确实在运行状态)!!!!
12楼
如果能看到的话,只能说测量仪表不一定能测出,比如电流,你在非工频的情况下测变频器就是不能得出变频器本身测出的数值,除非你用的就是霍尔传感器。
回复
13楼
无纤尘 发表于 2013-9-12 19:23 你确定是运行在变频状态?你测量的时候是工频还是变频状态?测量的是变频器输出端的电压!
回复
14楼
如果你用的数字表的话,换个指针表试试。
回复
15楼
变频器输出的是PWM波形,含有高次谐波,而电动机转矩主要是依靠于基波电压的有效值。测量变频器输出电压数值时,整流式电压表是最合适的选择。
回复
16楼
dianqipanli 发表于 2013-9-14 05:28 变频器输出的是PWM波形,含有高次谐波,而电动机转矩主要是依靠于基波电压的有效值。测量变频器输出电压数值 …谢谢你打了这么多字!
回复
17楼
tangyong11 发表于 2013-9-13 15:54 如果能看到的话,只能说测量仪表不一定能测出,比如电流,你在非工频的情况下测变频器就是不能得出变频器本 …有道理,基本测不出来,要用专用仪表测
回复