没人回答啊,是按照变压器容量还是按照计算负荷啊?具体出处在哪里?请高手帮忙。:)
回复
3楼
配电手册P204.电力一次部分P255,或DL/T-5222也有
回复
4楼
根据规范,高一个电压等级,然后按照变压器的额定电流,就把答案确定了
回复
5楼
dujiliang 发表于 2013-9-13 09:25 根据规范,高一个电压等级,然后按照变压器的额定电流,就把答案确定了这么简单?我就是这样做的,但心里一直觉得这道题有什么坑….
回复
6楼
为什么按变压器额定容量,依据呢
回复
7楼
sqcaiyong 发表于 2013-9-16 06:48 为什么按变压器额定容量,依据呢我的理解是:根据DL/T5222第5.0.2条及条文说明,配三第201页,高压开断电器没有连续过载的能力,需用回路持续工作电流选择,这里是指开断电器,而本题是穿墙套管,不属此范围,用计算负荷后再进行温度校验(题干中最高温度为45度),结果是1000多安培,选1600A.
回复
8楼
qlbluotuoci 发表于 2013-9-16 08:17 我的理解是:根据DL/T5222第5.0.2条及条文说明,配三第201页,高压开断电器没有连续过载的能力,需用回路持续 …更正一下,应该按变压器额定电流的1.05倍选择套管的额定电流,再进行温度校验,最后结果也是1600A.注:套管与导体相连接,而导体的额定电流是以回路的持续工作电流选择的.