本帖最后由 ehdg1223 于 2013-9-12 10:57 编辑 第一次做井字梁 各位大神帮忙看一下截面选取是否合理。框架梁600*1000,井字梁300*700,框架柱700*700.柱网8400*8400。上部荷载比较大,所以梁截面取的比较大,现在算下来部分框架梁的配筋率都达到了2%以上。
本帖最后由 ehdg1223 于 2013-9-12 10:57 编辑
第一次做井字梁 各位大神帮忙看一下截面选取是否合理。框架梁600*1000,井字梁300*700,框架柱700*700.柱网8400*8400。上部荷载比较大,所以梁截面取的比较大,现在算下来部分框架梁的配筋率都达到了2%以上。
![井字梁.png](https://fd.co188.com/group1/M04/CE/26/rBBhH11Gk4aAcNj4AAB0-LtUCxA926.png)
2楼
嗯嗯 可以!!
回复
3楼
柱网都没说,如何看,总体感觉偏大,井子梁高跨比1/18即可
回复
4楼
朱傅周汪 发表于 2013-9-12 10:55 柱网都没说,如何看,总体感觉偏大,井子梁高跨比1/18即可8400*8400的柱网
回复
5楼
不管你荷载怎么取,一看你300*700,就有问题。井字梁侧面有相互制约作用,700高,取200就足矣。。。
回复
6楼
楼上仁兄说得对,井字梁结构纵横方向梁能起到侧面相互约束作用,稳定性、抗扭都不成问题,个人认为梁宽取200或者250合适点
回复
7楼
8.4*8.4就用井字梁,奢侈。。。我的16*18用井字梁还说的过去。。。
回复
8楼
楼面荷载很大,次梁300宽也无可厚非
回复
9楼
不知道楼面上都是些什么东西,会有这么大的荷载
回复
10楼
梁宽取200或者250合适点
回复
11楼
井字梁最大可做多大跨度呢?
回复