大功率电动机为什么要用减压启动器
lzhh7410
lzhh7410 Lv.2
2013年09月12日 09:28:47
只看楼主

大功率电动机为什么要用减压启动器,减压启动器基本原理是什么

大功率电动机为什么要用减压启动器,减压启动器基本原理是什么
免费打赏
anhuidiangong
2013年09月12日 09:53:21
2楼
电机最好的起动方式是直接起动,但很多情况下受变压器容量限制。一般情况下,我们认为电机的功率小于等于变压器容量的三分之一,即可允许直接起动。但电机容量超过这个值,采用其它方式起动,如星三角、软起动器等等方式。
回复
lzhh7410
2013年09月12日 10:00:38
3楼
减压启动的作用是什么?
回复
anhuidiangong
2013年09月12日 10:06:01
4楼
作用是限制电机的起动电流,减小电机起动时对电网的冲击。一般情况下,直起电流是5-7In,有时候峰值能达到十几倍。用其它方式后,起动电流一般情况下,能限制在4倍以下,有的大功率电机用水阻起动,会更低。
回复
duanleifeng
2013年09月12日 10:07:43
5楼
路过学习了。。。。。。。
回复
2013年09月12日 10:11:38
6楼
因为大功率的电流非常大,特别是起动电流是额定的电的3至5倍…直接起动的话对接触器和线路的冲击和要求非常大…甚至起动不了或烧坏电路
回复
daheshops
2013年09月12日 11:04:56
7楼
楼上的是高手啊。。
回复
hejian96
2013年09月12日 14:29:12
8楼
路过 学习
回复
lingxuct
2013年09月12日 16:18:11
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-12 16:19 编辑

电机最好是直接起动,因为直接全压起动的的转矩大,起动时间短,对电机的损伤小。

用减压起动是不得已而为之,主要原因是,电源变压器容量小,大电机起动的大电流会使系统电压跌降的太多,影响其他电气的正常工作。

减压起动的目的是减小电机最大起动电流,让系统电压能维持在85%额定电压以上,减小对其他电气的影响。

减压起动有多种:

1、最简单的是Y/Δ起动,当电机绕组正常运行是Δ接法,在起动时用接触器或开关接成Y,这样,电机每相绕组在起动时的电压是额定值的1/1.732,电压降低这么多,电流也减小这么多,起动转矩只有全压起动的1/3!所以,只适合于空载或轻载起动。

2、自耦变压器起动,用自耦变压器的抽头,把电机起动的电压降到85%或65%,同样,电压降低这么多,电流也减小这么多,起动转矩只有全压起动的72.25%或42.25%!所以,只适合于空载或轻载起动。

3、软启动,在原理上与上面二个是一样的,只是它用晶闸管降压,其调整范围大。因其是电子电路有检测功能,可以做到自动切换到全压运行。起动转矩同样受降压的影响,其起动转矩是与电压的平方成正比,所以,电压下降影响转矩是降低电压的平方关系!

4、变频起动,用变频器可以调速,同样可以用综来担任电机的起动器,而且变频器在降低频率的同时,必然降低电压,可以让电机在小于1.5倍额定电流的状态下起动!更大的优点是变频起动能保证起动转矩不小于电机的额定转矩(适用于重载起动)!这就是变频器的最大优点。
回复
智库
2013年09月12日 16:49:30
10楼
谁说大功率电动机要用减压启动了?
回复
wangyuhua917
2013年09月12日 17:03:52
11楼
路过:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐