低压塑壳断路器开断电流怎么选择,经验选择是什么?
boaijingbo
boaijingbo Lv.3
2013年09月12日 08:30:28
只看楼主

低压塑壳断路器的开断电流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话 是很麻烦吗,经验选型

低压塑壳断路器的开断电流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话 是很麻烦吗,经验选型
免费打赏
huaxin518-gyb
2013年09月12日 08:52:19
2楼
去看看“工业与民用设计手册”第三版中低压系统短路电流计算的章节,计算最大短路电流值的内容,你就会明白。
回复
2013年09月12日 08:53:01
3楼
没有怎么大的断路器吧,一般塑壳最大600A,万能式的最大4000A,计算不是很麻烦,把所有负荷加在一起乘个系数既可以,约0.3-0.6,具体根据负荷使用频率情况估计,电焊机先乘个0.4的暂载率系数。
回复
lingxuct
2013年09月12日 09:04:27
4楼
知道了就不难,低压断路器的极限分断能力是反映这断路器只能装在“最大短路电流比分断能力小的地方”。

那么,在某处需要装断路器,就得计算出该处可能出现的最大短路电流。

最大短路电流怎么计算?找所在位置的供电变压器,用变压器的阻抗电压%和额定电流计算出变压器下最大短路电流,用这个数据替代变压器下母线上的最大短路电流。
回复
anhuidiangong
2013年09月12日 09:09:04
5楼
匿名者 发表于 2013-9-12 08:53 没有怎么大的断路器吧,一般塑壳最大600A,万能式的最大4000A,计算不是很麻烦,把所有负荷加在一起乘个系数 …塑壳最大1000A,万能式的最大6300A。主要计算在系统在开关处的短路电流值。
回复
红苹果
2013年09月12日 09:28:43
6楼
麻烦什么,看变压器低压侧短路电流就行
回复
zhixiansheng
2013年09月12日 09:40:18
7楼
anhuidiangong 发表于 2013-9-12 09:09 塑壳最大1000A,万能式的最大6300A。主要计算在系统在开关处的短路电流值。很多i塑壳厂家有1250A的
回复
anhuidiangong
2013年09月12日 09:43:21
8楼
zhixiansheng 发表于 2013-9-12 09:40 很多i塑壳厂家有1250A的是的,最近一个造纸厂项目用的是施耐德的1250的。
回复
daheshops
2013年09月12日 11:00:54
9楼
看看工业与民用设计手册
回复
sun19870127
2013年09月12日 13:55:14
10楼
一般选50差不多了
回复
boaijingbo
2013年09月16日 08:42:37
11楼
谢谢了,:)谢谢了,:)
回复