本帖最后由 wbtcl123 于 2013-9-11 17:53 编辑 零序互感器不都是所有出线都穿过吗,为什么图中的零序互感器只穿过了变压器至接地之间的接地线。还有竖黄线穿过的也是零序互感器吗。
本帖最后由 wbtcl123 于 2013-9-11 17:53 编辑
零序互感器不都是所有出线都穿过吗,为什么图中的零序互感器只穿过了变压器至接地之间的接地线。还有竖黄线穿过的也是零序互感器吗。
2楼
自己顶一下
回复
3楼
哪有黄线?
回复
4楼
零序可以装在地线处也可装在三相上
回复
5楼
这不能说成全是零序,套在工作接地上的是测量从接地装置回到变压器中性点的“漏电电流”,所渭“竖黄线”的电流是低压开关柜N总排的工作电流(指TN-S系统),这二个CT二次,不一定都会接入保护跳闸,(接入也好)只要计算好合适的整定值,对单相接地短路故障很有好处。
回复
6楼
典型的三相五线制线路,每条线上都装了互感器,这样可以知道每个回路的电流,主要功能是通过计算,知道你的系统的接地电流有多大。例如:当出线出现零地混接的时候,这时候它的作用就会体现出来了,很容易判断是否有接线错误或故障接地。
回复
7楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
9楼
顶一下....................
回复
10楼
似懂半懂的飘过。。。。
回复
11楼
还是不懂,继续跟帖学习
回复
12楼
http://wenku.baidu.com/view/4e502ffac8d376eeaeaa3169.html 有这个论述,不知道是否正确,我想,应该是保护不同而已!