1.那个转换层在3层的结构,底层算不算转换层?计算轴力时用不用将地震作用乘以1.5的系数?2.桩基础抗拔那个题,是整体破坏 or 非整体破坏,还是两者都算比较,取小值?
1.那个转换层在3层的结构,底层算不算转换层?计算轴力时用不用将地震作用乘以1.5的系数?
2.桩基础抗拔那个题,是整体破坏 or 非整体破坏,还是两者都算比较,取小值?
2楼
1、底部加强部位取至18米多吧,轴力需要乘以1.5
2、我是非整体和整体都算了,取了较小值
回复
3楼
我觉得要乘以增大系数,而且我也乘了,我只按照整体破坏计算的
回复
4楼
highspirit 发表于 2013-9-11 11:53 1、底部加强部位取至18米多吧,轴力需要乘以1.52、我是非整体和整体都算了,取了较小值Tuk计算结果取小值,没记错应该是取第一个数值,就是呈非整体性破坏。你是这样吗?
回复
5楼
kyt666 发表于 2013-9-11 12:17 Tuk计算结果取小值,没记错应该是取第一个数值,就是呈非整体性破坏。你是这样吗?非整体破坏的小一点
回复
6楼
我记着当时上课的时候听的是转换层是结构形式转换的那一层,单单只是特定的一层,所以这块儿比较困惑,我也乘了1.5了,嘿嘿,为什么是整体和非整体都计算,这块有什么说明吗?
回复
7楼
highspirit 发表于 2013-9-11 11:53 1、底部加强部位取至18米多吧,轴力需要乘以1.52、我是非整体和整体都算了,取了较小值我记着当时上课的时候听的是转换层是结构形式转换的那一层,单单只是特定的一层,所以这块儿比较困惑,我也乘了1.5了,嘿嘿,为什么是整体和非整体都计算,这块有什么说明吗?
回复
8楼
tongtiantunti 发表于 2013-9-11 14:29 我记着当时上课的时候听的是转换层是结构形式转换的那一层,单单只是特定的一层,所以这块儿比较困惑, …见《桩规》5.4.5条文说明P269页
回复
9楼
tongtiantunti 发表于 2013-9-11 14:29 我记着当时上课的时候听的是转换层是结构形式转换的那一层,单单只是特定的一层,所以这块儿比较困惑, …底部加强部位:高规10.2.2,P109乘1.5:高规10.2.11(P112)
回复
10楼
highspirit 发表于 2013-9-11 15:37 底部加强部位:高规10.2.2,P109乘1.5:高规10.2.11(P112)好,谢谢了
回复
11楼
kyt666 发表于 2013-9-11 15:15 见《桩规》5.4.5条文说明P269页好的,谢谢了