急请问住宅负荷计算的需要系数和同时系数?
nasamars
nasamars Lv.2
2007年09月16日 12:32:13
只看楼主

请问各位住宅负荷计算的需要系数和同时系数是不是一样的?10层以上的高层小高层一般取多少的需要系数和同时系数呀?算电缆载流量时要不要需要系数和同时系数都乘呀160KW的住宅负荷要多少大的YJV的电缆呀?谢谢,很急啊!

请问各位住宅负荷计算的需要系数和同时系数是不是一样的?10层以上的高层小高层一般取多少的需要系数和同时系数呀?算电缆载流量时要不要需要系数和同时系数都乘呀160KW的住宅负荷要多少大的YJV的电缆呀?
谢谢,很急啊!
免费打赏
liang23778425
2007年09月16日 14:39:15
2楼
在海南从事建筑电气设计的QQ讨论群:32409390
回复
nasamars
2007年09月16日 19:57:56
3楼
知道的请帮我顶一下,谢谢
回复
zhe.fj
2007年09月19日 10:18:38
4楼
回复
jingli1984
2007年09月19日 10:37:38
5楼
有国家建筑设计04DX101-1标准图集(建筑电气常用数据)
单相配电计算时所连接的基本户数:
3户取Kx=1
4户取Kx=0.95
6户取Kx=0.8
8户取Kx=0.7
10户取Kx=0.65
12户取Kx=0.60
14户取Kx=0.55
16户取Kx=0.55
18户取Kx=0.5
21户取Kx=0.5
24户取Kx=0.45
25~100户取Kx=0.45
125~200户取Kx=0.35
260~300户取Kx=0.30
回复
chshchy
2007年09月19日 11:48:46
6楼


单栋楼的话,只需考虑需要系数(5楼给的就是需要系数);而同时系数是在计算变压器容量等,建筑群的时候考虑的东西。可取0.9左右。
回复
lxt9607
2007年09月19日 14:52:27
7楼
不错,学习了
回复
nasamars
2007年09月22日 20:47:48
8楼
我要算载流量选电缆线径,单栋楼的主电缆是不是应该考虑也同时系数呀?
回复
nasamars
2007年09月23日 21:16:52
9楼
哪位同学帮帮忙呀
回复
season12345
2007年09月24日 08:45:49
10楼
需要考虑,可取0.8,电流应该为160/(0.38*1.732*0.8)=304A,可以选择截面为185的YJV22电缆
回复
nasamars
2007年09月24日 12:56:22
11楼
谢谢楼上的TX
回复

相关推荐

APP内打开