求助:下午15题的概念题
fengqing628
2013年09月10日 22:29:39
只看楼主

本帖最后由 fengqing628 于 2013-9-10 22:32 编辑 下午15题:桩规 8度以上地区不易采用预应力混凝土管桩(PC)。而题目中没有写“(PC)”。我认为是错误的。因为4.1.9条预应力混凝土管桩分为PC和PHC管桩。是不是PHC管桩可以采用。刚刚在看下午的题,看的心慌了点。求指点!!!

本帖最后由 fengqing628 于 2013-9-10 22:32 编辑

下午15题:桩规 8度以上地区不易采用预应力混凝土管桩(PC)。而题目中没有写“(PC)”。我认为是错误的。因为4.1.9条预应力混凝土管桩分为PC和PHC管桩。是不是PHC管桩可以采用。
刚刚在看下午的题,看的心慌了点。求指点!!!
免费打赏
hey365
2013年09月10日 22:30:44
2楼
这道选试桩那个详地规,附录
回复
fengqing628
2013年09月10日 22:35:02
3楼
hey365 发表于 2013-9-10 22:30 这道选试桩那个详地规,附录B选项在网友发的图片中不清晰。请问,你觉得我分析的有没有一点点道理呢?
回复
hey365
2013年09月10日 22:40:44
4楼
个人认为你可能错了,因为试桩那个错的更明显。
回复
fengqing628
2013年09月10日 22:47:05
5楼
觉得是考试的时候太敏感了。我同意你的说法。
请把B选项敲出来我看下!
回复
fengqing628
2013年09月11日 08:49:27
6楼
“抗震设防烈度为8度及以上地区,不宜采用预应力混凝土管桩(PC)和预应力混凝土方桩(PS)”也不一定就要使用灌注桩的,你可以选用PHC管桩,PHC管桩也就是高强预应力混凝土管桩,与“PC”是不同的,应用的是C80以上强度级别的混凝土,PC桩只是用C60的混凝土。而且你还可以选择PHC管桩中的AB桩、B桩甚至是C桩。完全能满足抗震设防烈度为8度及以上地区。
回复
fengqing628
2013年09月11日 08:50:30
7楼
预应力高强混凝土管桩在西安8度抗震区的应用问题,百度了一下,发现在西安有人用的。预应力高强混凝土管桩在西安8度抗震区的应用问题
回复
biebct
2013年09月11日 09:00:51
8楼
那道题哥记得好像是根据地规的Q.0.4P159饱和软粘土不得少于25天,
哥记得题目上是15天
本来想逐个排查,结果一不小心翻到这里,喜出望外啊:lol
回复
fengqing628
2013年09月11日 09:04:56
9楼
有太原或者西安的同行,说说你们那里用不用PHC管桩啊?
回复
fengqing628
2013年09月11日 09:17:36
10楼
biebct 发表于 2013-9-11 09:00 那道题哥记得好像是根据地规的Q.0.4P159饱和软粘土不得少于25天,哥记得题目上是15天本来想逐个排查,结 …是这样的。但我觉得这个题目选项A是有问题的。
回复
yfz_2004new
2013年09月11日 09:42:15
11楼
规范4.1.9 :混凝土强度等级可分为预应力高强混凝土管桩(PHC)和空心方桩(PHS)、预应力混凝土管桩(PC)和空心方桩(PS)。