图中的乙灯要入电表,能这样改吗?
liang49h
liang49h Lv.7
2013年09月10日 16:46:02
只看楼主

如图,请问乙灯只改火线,不改N线,能计量它的电量吗?

如图,请问乙灯只改火线,不改N线,能计量它的电量吗?

QQ截图201309.png



QQ截图201309.png

免费打赏
lao_zhang9
2013年09月10日 22:51:14
2楼
可以计量乙灯的电量。乙灯的火线经过电表的电流线圈。
回复
c168_com
2013年09月10日 23:38:57
3楼
可以,只要相线通过电表,即可以计量。
回复
海夜风
2013年09月11日 00:34:21
4楼
沙发是干施工的,板凳是干设计的,鉴定完毕~
回复
lingxuct
2013年09月11日 08:05:33
5楼
乙灯把红线接到别处去,就不进图中计量了。
回复
anhuidiangong
2013年09月11日 08:30:06
6楼
零线的两个接线端子是接通的,所以怎么接都是可以的。
回复
老盖
2013年09月11日 09:18:09
7楼
路过…………
回复
dongge6666
2013年09月11日 10:55:13
8楼
我们国家的单相电度表的3.4桩头分别为零线进和出,其实内部是连通了的,可以这么接,但是1.2就不行了,那就是严重的窃电行为了!