现场情况如下: 我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗? 这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?
现场情况如下:
我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗?
这个厂房的
设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?
这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。
钢梁与钢柱连接缝隙:
整个车间这种节点有20%是这个样子:
2楼
这是一个端版竖放的节点,由于加工和安装误差。高强螺栓摩擦面已到不到闭合要求,建议工地现场进行矫正!
回复
3楼
根据钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011第6.4.13条,大六角高强度螺栓的施工终拧扭矩计算公式:Tc=KPcd;终拧扭矩只要和螺栓公称直径有关;
螺栓紧固质量检查详钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011第6.5.1条,不合要求的要求重新施拧。
回复
4楼
第一 请复核计算 个人感觉刚接 连接板上部、下部宜设置螺栓
第二 如何计算没有问题 请复核连接板的摩擦系数是否满足设计 如果满足 螺栓满足终拧要求
应该就是连接板不平整造成的原因 产生缝隙
第三 缝隙距离高强螺栓连接处有一定的距离 个人感觉影响不大 因为根据计算弯矩是螺栓的拉力抵抗
剪力是靠螺栓与连接板的摩擦力抵抗 只要保证螺栓处连接板是紧密的 感觉对计算影响不大
回复
5楼
最后一张图上的螺栓还没有受力吧
回复
6楼
学习中 各位高手速速回答啊
回复
7楼
。。。。。。。。。。。。。。。学习
回复
8楼
施工质量有点差哦!
回复
9楼
觉得质量不好
回复
10楼
最后一张图也太质量不过关了吧
回复
11楼
同意10#楼的,那个系杆铰接的也太屎点了!好像周边还要刚接的吧
回复