YJV电缆和BV电线能否共同敷设在金属线槽?
shyboy68
shyboy68 Lv.13
2013年09月10日 15:01:01
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》594页提及“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”,那么,YJV-0.6/1KV电缆与BV电线需要分开敷设?

《工业与民用配电设计手册》594页提及“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”,那么,YJV-0.6/1KV电缆与BV电线需要分开敷设?
免费打赏
shyboy68
2013年09月10日 15:01:32
2楼
先攒攒人气
回复
lingxuct
2013年09月10日 15:15:28
3楼
BV线被电缆压着电缆移动时会怎样?

这种小孩也知道的问题就不要问了好不好?
回复
qq359879362
2013年09月10日 16:24:45
4楼
除非能做到分隔,否则就别想了
回复
shyboy68
2013年09月11日 08:49:10
5楼
那请问ingxuct:
假设BV2.5,BV4,BV6,BV10的这几种电线能否与YJV3*2.5,YJV4*2.5,YJV4*4的电缆共同敷设在金属线槽呢?大电缆与BV线之间的关系咱们不考虑
回复
qq359879362
2013年09月11日 09:59:45
6楼
一般情况下,用途不同,电缆桥架尽量分开,像你的情况,如果电力电缆同BV线都比较多的话,还是建议分开做,如果其中一种很少的话,可以沿桥架穿管敷设。两种电缆放在同一桥架内是最后考虑的方案,但也要用隔板分隔开,否则会造成施工和后期检修的极大不便。
回复
shyboy68
2013年09月11日 12:22:15
7楼
这个问题的实质是:怎么解读“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”?我认为:电线一般用线槽或穿线管敷设,而低压电缆由桥架,托盘,线槽和穿线段敷设,电线和低压电缆的耐压等级都在1KV以下,因此,从规范角度来说,电线和低压电缆可以同敷设在一个线槽里,如果从维修角度等等其他方面考虑则另当别论。
回复
qq359879362
2013年09月11日 14:00:06
8楼
规范不是强规,看情况而定,我设计的项目10kV与1kV照样走过同一桥架,但中间一定要隔开。另外规范不能片面,你说的“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”只是其中一种笼统的说法。比如同样1kV的正常负荷与消防负荷电缆也要分开敷设,1kV与24V的控制电缆都是1kV以下,能长距离在同一桥架敷设?
回复

相关推荐

APP内打开