第一次做喷漆厂房的空调通风项目,因考虑油漆为易燃易爆气体,初步考虑做全新风系统,室内气流为自上而下的层流,但这样做又会增加能耗,还有更好的方式吗。
第一次做喷漆厂房的空调通风项目,因考虑油漆为易燃易爆气体,初步考虑做全新风系统,室内气流为自上而下的层流,但这样做又会增加能耗,还有更好的方式吗。
2楼
喷漆室的空调一般采用直流式系统,一般不建议采用回风。
回复
3楼
mgq305 发表于 2013-9-20 17:08 喷漆室的空调一般采用直流式系统,一般不建议采用回风。你有没有看到德国大众汽车喷漆车间全部采用回风
回复
4楼
没有去见过德国大众喷漆车间用回风,一般见到的都是全新风的,全送全排
回复
5楼
易燃易爆气体,火灾危险等级甲乙类,规范规定必须采用全新风直流系统。
实在觉得冷耗大,可考虑采用乙二醇溶液盘管热回收。
回复