13年发输变电案例题干(回忆版)
clyam
clyam Lv.4
2013年09月09日 21:04:01
只看楼主

本帖最后由 clyam 于 2013-9-10 22:42 编辑 发输变电上午案例 1 、 110kV 变电站的站用变容量确定 算出来是52.3选63MVA 2 、 110kV 终端变,告诉空载电流 1% ,主变阻抗 16% ,求补偿容量 应考虑线路和主变的无功我错了 3 、消弧线圈容量 我按照 5222-2005 的公式做的。 忘了变电站的容性电流增助作用。

本帖最后由 clyam 于 2013-9-10 22:42 编辑

发输变电上午案例
1 110kV 变电站的站用变容量确定
算出来是52.3选63MVA
2 110kV 终端变,告诉空载电流 1% ,主变阻抗 16% ,求补偿容量
应考虑线路和主变的无功我错了
3
、消弧线圈容量
我按照 5222-2005 的公式做的。 忘了变电站的容性电流增助作用。
4 220 高压 配电装置电器距离,判断哪个是错误的
这道题是跳线弧垂 1700mm 不对,至少应为 1800mm
5
、小弧垂, f0 计算。
1.0m D
6 、避雷针,二针保护范围计算。
不会
7
、接触、跨步电位差判断入地电流
算出来接触电压是控制条件。
8
、避雷器额定电压
9
、热稳定计算接地线截面
利用那个 75% 的规定。
10 、电缆感应电压
没做出来
11
、直流电压降求导线面积
12
、控制、信号回路 断路器额定电流
生死未卜
13
、直流母线短路电流计算
14
、蓄电池出口回路断路器额定电流我选了
算出来是 9.7A ,按照 4 个级差我选了 32A (有人说是 20A
15
、放电装置断路器额定电流
没做出来
16 、计算 110kV 母线短路电流
因题干给出仅两回电源,所以我没考虑主变的阻抗,也没考虑 L3 线路的阻抗,不知道对不对。
17
、计算 L3 末端短路电流
我直接把系统、 L1、 L3 阻抗加起来算出来的,不知道对不对。
18 、计算校验灵敏度时用的短路电流
我算出来 9.07kA 不知道对不对。
19 、电流互感器热稳定电流倍数
不会
20 110kV 单侧电源线路重合闸方式
我只记得要选 5.2.4.1 条的 “三相一次重合闸方式”了。
21 60m 塔用爬电比距法算片数
忘了加塔高修正
22 3000m 海拔计算片数
不知道有没有坑
23 、给电抗和电納求耐雷水平
应该先算出波阻抗,大概是选了 1280kV
24
、杆塔接地电阻 ( 十字形,埋深 1,m)
25 、操作过电压风速
15m/s
比较有把握的: 1 4 5 7 8 9 11 13 14 20 23 24 25
半死的: 16 17 18 22
必死的: 2 3 6 10 12 15 19 21

后面还有好几道线路的题目都不记得了,请大家补充吧,这个帖子我随时更新吧。
免费打赏
sina4732
2013年09月10日 00:00:52
27楼
避雷器电压那个应该是26.25和21。因为题目给了最高发电机电压是1.05倍的标称电压。发电机最高电压是21V。两个电压分别是Um.g和1.25Um.g
回复
clyam
2013年09月10日 00:05:41
28楼
yhwang0409 发表于 2013-9-9 21:26 11题是上午的谢谢!。。。。。。。。。
回复
yhwang0409
2013年09月10日 07:30:53
29楼
我补充几道吧:
1。 管母的应力,直接套一次第8章的公式即可
2. 一个封闭母线动稳定计算:系统电流加发电机电流乘以根号2再乘以1.9,不知对不?
3 一个CT热稳定倍数计算:好像9.X,未考虑非周期,据说非周期代入后无答案,也是直接套的一次电流互感器里的一个公式,其中有一个时间t,选后备时间+断路器合闸时间,不知对不?
4 冷却器回路工作电流,系数是3*3还是3*4?
5 计算短路电流和整定电流的,一个是19.11kA,一个是1.303kA的
回复
yhwang0409
2013年09月10日 07:33:03
30楼
emgxf111 发表于 2013-9-9 23:26 此发电机中性点通过单相变压器二次侧电阻接地,这种方式属于高阻抗接地。我没写属于高电阻接地的原因,直接采用高电阻接地了,不知扣不扣分
回复
yhwang0409
2013年09月10日 07:33:54
31楼
充电功率那个选两组还是3组啊?我选了90,好像
回复
langrsr
2013年09月10日 07:47:06
32楼
yhwang0409 发表于 2013-9-10 07:30 我补充几道吧:1。 管母的应力,直接套一次第8章的公式即可2. 一个封闭母线动稳定计算:系统电流加发电 …ct热稳定计算的我考虑了非周期分量 另外周期量考虑不衰减
回复
langrsr
2013年09月10日 07:50:36
33楼
yhwang0409 发表于 2013-9-10 07:30 我补充几道吧:1。 管母的应力,直接套一次第8章的公式即可2. 一个封闭母线动稳定计算:系统电流加发电 …冷却器的我是按3*3,结果是193.6kva,可以跟下一题的计算容量对应起来
回复
submarinedog
2013年09月10日 07:58:07
34楼
下午有一道算 电流互感器热稳定一次电流倍数的 在5222条文说明中 我算出来9点几倍
上午配电装置L1.。。L4 其中L4弧垂=1700 查一次手册中附录有一句话 应大于A1=1800 错误 选D
上午已知A=0.89 算接地装置接地电阻的
上午算电缆感应电动势的 在50217附录F中
上午操作电压风速选取 查50545
计算量不小 坑真多
回复
yhwang0409
2013年09月10日 08:13:34
35楼
langrsr 发表于 2013-9-10 07:50 冷却器的我是按3*3,结果是193.6kva,可以跟下一题的计算容量对应起来不是,另外一道专门算冷却器计算电流的,也是3*3吗?
回复
yhwang0409
2013年09月10日 08:14:26
36楼
langrsr 发表于 2013-9-10 07:47 ct热稳定计算的我考虑了非周期分量 另外周期量考虑不衰减考虑非周期分量有结果吗?
回复

相关推荐

APP内打开