洗脸盆分界点问题
z759658671
z759658671 Lv.2
2013年09月09日 20:26:49
只看楼主

请教大家,洗脸(手)盆 与埋深0.9 米 的排水管连接,竖直方向的DN50 的管,要算多少米? 洗脸盆定额里包含多少米的管? 存水弯部分工程量是不是要扣除? (楼板厚0.1 米 )

请教大家,洗脸(手)盆 与埋深0.9 的排水管连接,竖直方向的DN50 的管,要算多少米?
洗脸盆定额里包含多少米的管?
存水弯部分工程量是不是要扣除?
(楼板厚0.1

系统图.jpg



系统图.jpg

免费打赏
z759658671
2013年09月09日 20:29:21
2楼
卫生器具安装的分界点,都拿不准,希望有懂的人,帮我解答。。。在此谢谢。
回复
z759658671
2013年09月09日 20:31:06
3楼
卫生器具安装的分界点,都拿不准,希望有懂的人,帮我解答。。。在此谢谢。
回复
dsj150366
2013年09月13日 09:45:18
4楼
多谢、你的无私奉献学习中。
回复
felovefang
2013年09月17日 15:53:09
5楼
定额已包含0.4m管 ,分界点为排水横支管与立支管交界处。
回复
njb553281048
2013年09月20日 17:30:51
6楼
竖向的管道一般高出楼地面0.4米(现场是这么做的)
回复
z759658671
2013年09月25日 15:35:07
7楼
felovefang 发表于 2013-9-17 15:53 定额已包含0.4m管 ,分界点为排水横支管与立支管交界处。我查了定额,定额里只有给我管,没有排水管啊。你还能举例说明一下。。。谢谢
回复
kkk0229
2013年09月27日 22:53:08
8楼
同意6楼的意见。
这个问题要从台盆排水的施工安装上来说。现在大部分的台盆下的排水,是先安装一个落水器,然后是接塑料或金属的排水管(即S弯),最后将此塑料或金属的排水管(即S弯)接至下端的UPVC或铸铁(或其他材质)排水管即可。那我们在计量UPVC或铸铁排水管的时候,只要算到UPVC或铸铁排水管顶部即可,再往上就都是台盆定额里的内容了。
接下来的问题就是,UPVC排水管一般会做到多高? 这个问题,我也不知道有没有施工规范,但一般好像也就0.3~0.4m左右。
回复