个人觉得规范中的1.5m针对的是截图中的D1,而实际工程中D1大于1.5m是不容易的。针对“排水横支管连接在排出管或排水横干管上时, 连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5”提出两点疑问:1、排水横支管指的是第一层的横支管,还是指所有楼层的横支管? 2、如果底层单排了,是不意味着可以不考虑1.5m的要求?假设D1由于限制不能大于1.5m且规范中的1.5m的要求是针对所有楼层的横支管的,那么底层单排仍然不能满足要求(因为底层单排影响不了2楼及以上楼层立管和横支管的距离)。除非第二点疑问成立:底层单排了,可以不考虑1.5m的要求。
个人觉得规范中的1.5m针对的是截图中的D1,而实际工程中D1大于1.5m是不容易的。针对“排水横支管连接在排出管或排水横干管上时, 连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5”提出两点疑问:
1、排水横支管指的是第一层的横支管,还是指所有楼层的横支管?
2、如果底层单排了,是不意味着可以不考虑1.5m的要求?
假设D1由于限制不能大于1.5m且规范中的1.5m的要求是针对所有楼层的横支管的,那么底层单排仍然不能满足要求(因为底层单排影响不了2楼及以上楼层立管和横支管的距离)。除非第二点疑问成立:底层单排了,可以不考虑1.5m的要求。
假设D1由于限制不能大于1.5m且规范中的1.5m的要求是针对底层的横支管的,那么底层单排就能满足1.5m的要求。(这也是我倾向的理解。)
最坏的假设:1.5m的要求是针对所有楼层的横支管 且 由于空间限制无法大于1.5m 且 底层单排后仍需考虑1.5m的要求 此时应该作何处理? (我是个新入行的菜鸟,讲的不对的地方请各位大大谅解,跪求大神解答,谢谢!)