施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。请大家帮助,谢谢!

2013年09月09日 11:02:11
2楼
做中间电缆头会好一些 安全!!
回复
电力滤波
2013年09月10日 20:55:02
3楼
现场允许地上增加转接箱肯定是安全的,
回复
lingnanjt
2013年09月11日 12:00:20
4楼
从安全的角度出发,电缆要做好前端电缆头!
回复
kailelaohu
2013年09月12日 22:38:45
5楼
应该可以,要灵活吗
回复
foxhhjjr
2013年09月16日 14:37:35
6楼
电缆头、电缆井便于维护
回复
guangdajiayuan
2013年09月27日 23:11:49
7楼
怎么不接好呢