供专案例下午那两道算UPS容量
sio2520
sio2520 Lv.4
2013年09月09日 08:59:57
只看楼主

后面那道机房10台,功率因数0.8那道,算出来是多少

后面那道机房10台,功率因数0.8那道,算出来是多少
免费打赏
fang4922119
2013年09月09日 09:14:25
2楼
120
120
120
120
120
120
回复
逸清风
2013年09月09日 10:36:08
3楼
1.2*8*10/0.8=120KVA
回复
sio2520
2013年09月09日 10:53:11
4楼
weishenghuo 发表于 2013-9-9 10:36 1.2*8*10/0.8=120KVA1.2这系数哪里找的,工业配电手册上是1.5.1.3
回复
hbddlxy163
2013年09月09日 10:54:28
5楼
sio2520 发表于 2013-9-9 10:53 1.2这系数哪里找的,工业配电手册上是1.5.1.3有个电子机房规范貌似
回复
xudaboy
2013年09月09日 10:56:50
6楼
GB50174 8.1.7
回复
sio2520
2013年09月09日 11:00:36
7楼
这题冤死了,本来是简单题,找个系数找错地方了,我按工业配电手册,1.5的系数,死活都做不出答案
回复
leeaung88
2013年09月09日 13:16:58
8楼
sio2520 发表于 2013-9-9 11:00 这题冤死了,本来是简单题,找个系数找错地方了,我按工业配电手册,1.5的系数,死活都做不出答案我也是,配电手册和辅导书都是1.5,1.3;考完发现民规是1.2,可惜没查
回复
ytbingdan
2013年09月09日 14:56:59
9楼
这个题很好蒙,算出来的计算负荷是100KVA,UPS容量肯定要比100KVA大,答案里就一个120KVA比100KVA大,很好选。可是就不知道这1.2的系数出至哪里?
高手指教啊,在电子信息系统机房设计规范,根本没看呀~~~
回复
gemingjiebanren
2013年09月09日 16:14:28
10楼
就在民规里哦
回复
yxgair
2013年09月09日 16:19:06
11楼
1.5也是对的,1.5×0.8×80=120.我纠结了很久~~~浪费时间