本帖最后由 ajgyd 于 2014-3-26 08:55 编辑 谢谢大家的关心,这么早的帖子又被大家顶起来了。忘了告诉大家,本人过了今年的发输变电,第一天172分,第二天68分(上午32分,下午36分)。从上午的分数看,貌似黑色的答案都是对的。上午:1A,2C,3D,4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B,
谢谢大家的关心,这么早的帖子又被大家顶起来了。忘了告诉大家,本人过了今年的发输变电,第一天172分,第二天68分(上午32分,下午36分)。从上午的分数看,貌似黑色的答案都是对的。
上午: 1A, 2C, 3D, 4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21B, 22C, 23D, 24B, 25C,其中第4题貌似C和D都不对
下午:1B 2C 3A 4D 5B 14C 15B 16C 17C 18B 19A 20A 21B 22D 27C 28D 29C 30B 31C 32B 33C 34D 36D 38A 39C 40B
红色为修改后答案, 蓝色为不确定答案。
上午
1、110主变容量确定
2、无功补偿容量计算
3、消弧线圈容量
4、220高压配电距离,判断错误
5、小弧垂
6、电缆感应电压
7、避雷器额定电压
8、 计算避雷针的高度
9、接触、跨步电位差判断入地电流
10、热稳定计算接地线截面
11、直流电压降求导线面积
12、控制、信号回路断路器额定电流
13、短路电流
14、蓄电池出口回路断路器额定电流
15、放电装置断路器额定电流
16、计算母线短路电流
17、计算L3末端短路时流过L1的短路电流
18、计算校验灵敏度时用的短路电流
19、电流互感器一次电流倍数
20、三相重合闸
21、60m塔用爬电比距法算片数
22、 杆塔接地电阻
23、给电抗和电納求雷电流
24、3000m海拔计算绝缘子片数
25、操作过电压风速
下午:
1、发电机提供的短路电流
2、降低110kV短路电流的措施
3、充电功率补偿
4、给出110kV和10kV母线短路容量, 计算电容器的分组容量
5、 计算母线负序电压不平衡度
6~10、
避雷器电压
管母应力
17、电缆截面
18、高压熔断器熔管、熔体电流
19、发电机中性点接地电阻
20、发电机接地变容量
21、封闭母线动稳定计算
22、CT热稳定倍数
23、增容部分所用变计算负荷
24、增容改造后所用变计算容量
25、主变冷却器供电回路计算电流
26、脱扣器的整定电流
27、电容器接线
28、3、5次谐波谐振
29、电容器并联台数
30、电容器专用母线断路器长期允许电流
31、绝缘子片数
32、海拔3000m绝缘子片数
33、复合绝缘子爬电距离
34、全塔高100m绝缘子片数
35、雷电放电间隙
36、6分裂有效半径
37、相地自阻抗
38、正序阻抗
39、正序电纳
40、自然功率
关于下午35题雷电放电间隙的答案:这个题我没选,后来研究下答案应是D。
思路:先查50545上的表,550kV最少需要25片绝缘子,再根据塔高修正,需增加5片结构高度为146的绝缘子,这算成结构高度为155的绝缘子也是5片。再按海拔修正,特征参数m取1,则修正后的绝缘子数为34片。
这样绝缘子雷电冲击放电电压U50%=530*34*155/1000+35=2828kV
根据DLT620-1997,空气间隙雷电冲击放电电压取绝缘子冲击放电电压的85%,为85%*2828=2404kV
这样空气间隙为S=2404/552=4.35m.