请教高人:新风空调箱出风温度23度,加热段热水供回温度为60-90度,40-60度,60-70度,哪种经济?(上海)
请教高人:新风空调箱出风温度23度,加热段热水供回温度为60-90度,40-60度,60-70度,哪种经济?(上海)
2楼
难说,要按房间舒适度要求选定,没什么特殊要求的当然是40-60最经济。
回复
3楼
请再稍加解释,谢了.
回复
4楼
这个问题不能简单化的对答,一,要看你的新风机组是否有回风.二,要看你供热循环泵的循环量,[启动台数].三,要看你楼宇的围护结构保温效果.在可能的情况下水温尽量温度不宜太高,风机盘管有温度要求的.高的水温易结垢也缩短盘管的寿命.在我这里大连冬季最冷时水温控制在56度没问题[两台热泵循环],而现在这里温度在34的水温已经没问题,[白天间隙运行,晚间全运行]室外温度2-7度.
回复
5楼
楼主,给的信息太少了,不好回答啊
回复
6楼
这老兄说的不错,另外温度高可能造成换热效率低(温差小)热损失较大。
BTW:这位仁兄在大连做运行?