为什么这个同步电机起动不起来?
tgw1026
tgw1026 Lv.2
2007年09月15日 22:59:33
只看楼主

我们是一个小的烧结厂,有一个主抽风电机,为10KV同步电机,功率为1250KW,额定电流85A,励磁电流340,励磁电压34.采用水阻柜降压起动,最近在使用过程中,跳电了几次,在起动的时候,总是在起动几十秒以后,真空断路器就跳闸了,有时候报水阻柜故障,有时报过流,起动不了,但等了几小时时间以后再起动,就有可能起动起来了,不可靠,请大家分析一下可能是什么原因.(起动时风门已经全关上了).还有就是在起动完成以后,开风门的时候,有时候风门开度只有三四十的时候,定子电流就已经达到八十多了,有时候可以开到百分之七十五电流才达到八十左右.不知道什么原因,请高手指定.

我们是一个小的烧结厂,有一个主抽风电机,为10KV同步电机,功率为1250KW,额定电流85A,励磁电流340,励磁电压34.
采用水阻柜降压起动,最近在使用过程中,跳电了几次,在起动的时候,总是在起动几十秒以后,真空断路器就
跳闸了,有时候报水阻柜故障,有时报过流,起动不了,但等了几小时时间以后再起动,就有可能起动起来了,不可靠,请大家分析一下可能是什么原因.(起动时风门已经全关上了).
还有就是在起动完成以后,开风门的时候,有时候风门开度只有三四十的时候,定子电流就已经达到八十多了,有时候可以开到百分之七十五电流才达到八十左右.不知道什么原因,请高手指定.
免费打赏
qbw4607
2007年09月16日 21:29:36
2楼
说几句:
请检查电机的过流保护定值是否过小?延时时间是否足够?水阻柜是否完好?
此外还有一个问题,同步电机的定子电流与励磁电流有关,励磁过大,过小均会造成过流。一般应使得功率因数超前0.8即可。
因此重点检查励磁柜是否正常。尤其启动后,直流若不能投入,电机始终在异步状态运行,就可能过流跳闸。
回复
tgw1026
2007年09月18日 18:12:14
3楼
前两天电机又突然跳停了两次,高压柜微机保护单元报"电流速断保护",记录当时的电流为两百七十几安,电机在运行过程中电流大概在八十安左右,怎么会突然出现一个如此之大的电流呢?弄不懂.
如果此同步机在运行时,励磁突然没有了,是不是就会出现一个这么大的电流呢?
回复
qbw4607
2007年09月18日 21:27:10
4楼
励磁故障时会出现过流,200多是可能的。不过速断定值只有3倍多?应该是过流动作吧?
回复
tgw1026
2007年09月18日 21:40:24
5楼
起动速断过流定值大概在6倍左右,但在运行时就要减半.不然两百多安的时候也不会报速断保护了.
回复
binyuan00
2007年09月27日 09:10:35
6楼
我是苏州市华辰电气有限公司,销售部经理俞斌元,电话:13013789183,0512-66903073
针对您提出的问题 :分析如下:
1\如楼上师兄所述:请检查电机的过流保护定值是否过小?延时时间是否足够?水阻柜是否完好?
2\电机启动很大程度上取决于励磁装置的性能和质量,同步电动机异步驱动时,对滑差是否能准确测量? 以及采用多大滑差能投励? 如果异步驱动阶段处理不好,容易似的长时间不投励,从而似的定子电流过大,电机跳车.这种故障多发生于风机负载.
3\同步电动机运行过程中,建议使用功率因数运行方式,这种方式的优点是,负载变化的过程中,始终保持同步电动机处于超前0.9的最佳状态,保证定子不出现电流太大波动.
从您反映的问题来看,您公司同步电动机励磁装置存在问题
回复
jiadafa
2007年10月01日 12:52:03
7楼
我也说几句:
可能是星形起动完成后往三角型起动转换的时间偏长了,可以调整的话,就调一下试试,上个月遇到的问题就是这样的,一起就跳闸,有时可以正常起动,后来切换时间由100ms,减到50ms就OK了
回复
lingxuct
2007年10月01日 14:54:35
8楼
“采用水阻柜降压起动”,水电阻是串在10KV一次回路中的?
“最近在使用过程中,跳电了几次,在起动的时候,总是在起动几十秒以后,真空断路器就跳闸了”,转子投励了吗?
“有时候报水阻柜故障,有时报过流,起动不了”,起动回路有缺相的现象。
“但等了几小时时间以后再起动,就有可能起动起来了”,好象是某个接线处接触不良。
回复
binyuan00
2007年12月18日 10:25:04
9楼
关于以上问题可以,有时间来电联系我们.13013789183
回复
红苹果
2009年10月19日 13:38:47
10楼
:lol
应该是整定的问题....

1 启动时候容易过流
2 投励时候容易过流
回复
红苹果
2009年10月19日 13:52:46
11楼
启动的时候应有一台启动柜加限流装置吧?
启动时候 需要限流 励磁投入时候也需要 而且励磁应该是可控的
不然投进来这边肯定也跳

你的是用水阻启动 是不是投入励磁后切除水阻还是励磁投入前切除?如果励磁投入前切除了
那么很可能容易造成断路器过流跳闸.....

补充:高压同步电机 我以前做过的项目有个专门的启动柜 励磁是可控的
具体记不清楚了 反正我觉得励磁投入对定子回路电流有影响

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-19 14:10 编辑 ]