可以 ,我经常沒别的颜色线的情况下使用双色线。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
可以用. 但尽量别这样做.
早不至于引起误解的情况下,临时用一下也无可厚非.
回复
5楼
可以的,在配电系统中最好是别用
回复
6楼
可以用,但是最好提醒下他人,,别让别人误认为是别的线
回复
7楼
规范不可以,但是实践情况嘛~~~~~~~:lol
回复
8楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
条文说明
15.2.2
电线外护层的颜色不同是为区别其功能不同而设定的。对识别和方便维护检修均有利。PE线的颜色是全世界统一的,其他电线的颜色还未一致起来。要求同一建筑物内其不同功能的电线绝缘层颜色有区别是提高服务质量的体现。
导线颜色,特别是PE线颜色使用必须要重视。假想一下,使用黄、绿双色线来作为电源线,使用或维修者按照通用惯例而又未经测量判断为无电,就有可能出现触电事故,并且在事故追查中责任不是很难查清的。有可能要吃官司的。
当然,当个别情况,如着急使用,而导线颜色又不合适时可以变通使用,在导线两头接线部分,可以通过不同颜色的包布、套管来改变导线的颜色。
回复
9楼
楼上解释的相当到位,做工程的、设计的注重的是规范,是不是啊。
回复
10楼
谢谢大家!
回复
11楼
L1,L2,L3用黄,红,绿。零线蓝色,PE用黄绿。最好别乱用。