题目中提到了“强柱弱梁”,BC柱柱顶按照规范调整了,但BC柱的柱底,也就是C端弯矩,为什么不按规范6.2.2乘以增大系数呢?求达人解释下,不胜感激!
题目中提到了“强柱弱梁”,BC柱柱顶按照规范调整了,但BC柱的柱底,也就是C端弯矩,为什么不按规范6.2.2乘以增大系数呢?求达人解释下,不胜感激!
2楼
你好好看看那个条文是怎么说的,必须是框架结构
回复
3楼
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010:
6.2.2条文说明:增大系数只适用于框架,对于框架-剪力墙中的框架不适用,不必乘以增大系数。
底层柱的纵向配筋取上下端的大值。
回复
4楼
参见条文说明,另外,注意框架结构和框架
回复
5楼
谢谢LS各位,感觉出题的人太会挖坑了。。。
回复