关于施工缝留置的问题,交流交流
bluetears321
2013年09月06日 18:48:47
来自于建筑施工
只看楼主

常见的几个施工缝的留置,说说看大家是怎么留置的:1、楼梯施工缝:方案1,留置在楼梯梁中;方案2,留置在传说中的上三步;2、车库地下室筏板在主楼地下室筏板以上,留置施工缝位置、及处理方法;3、主楼与裙楼施工缝,留置在跨中1/3与留置在跨边;

常见的几个施工缝的留置,说说看大家是怎么留置的:
1、楼梯施工缝:方案1,留置在楼梯梁中;方案2,留置在传说中的上三步;
2、车库地下室筏板在主楼地下室筏板以上,留置施工缝位置、及处理方法;
3、主楼与裙楼施工缝,留置在跨中1/3与留置在跨边;
免费打赏
sxg820102
2013年09月10日 08:32:21
22楼
wohoo1991 发表于 2013-9-7 10:55 1、楼梯的施工缝从力学来解释就是楼梯剪力最小处,也就是楼主所说的上三步。在实际的施工过程中,上三步的最 …这些没有相应的规范要求吗?和楼梯垂直还是和楼梯斜板垂直?
回复
asd463568377
2013年09月10日 12:49:21
23楼
现在的楼梯长,上三步不够的
回复
a123b56
2013年09月10日 13:47:42
24楼
wohoo1991 发表于 2013-9-7 10:55 1、楼梯的施工缝从力学来解释就是楼梯剪力最小处,也就是楼主所说的上三步。在实际的施工过程中,上三步的最 …主楼与裙楼分开做? 好多施工缝,还有钢筋预留。 感觉还是一起来的好,留后浇带不就办了吗
回复
wxd0716
2013年09月10日 14:53:42
25楼
谢谢分享,
腹有诗书气自华,修身齐国家天下,
收藏了,谢谢
:victory::victory:
回复
xubo89
2013年09月10日 18:29:02
26楼
学习了:$不过楼主这个楼梯当中的上三步怎么理解
回复
jyjlxjjl
2013年09月10日 19:05:43
27楼
楼梯上3步不一定在1/3处,不能固定的说3步。
回复
hkgj123
2013年09月11日 14:28:21
28楼
施工缝宜留置在结构受力最小的部位。
回复
yygzxth2006
2013年09月11日 17:01:34
29楼
现在像30多层的高层住宅建筑,楼梯的施工缝,留在梯梁处的比较多。楼梯好多都是剪刀梯,层高2.8-3m左右,一层一跑,上三步已经不符合规范及受力要求。上三步适合于两跑中间有休息平台的楼梯。
回复
liuxinhua451
2013年09月11日 20:17:49
30楼
1、楼梯的施工缝从力学来解释就是楼梯剪力最小处,也就是楼主所说的上三步。
回复
x7563001
2013年09月11日 22:55:10
31楼
我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开