SATWE的参数是选择钢柱长度系数按有侧移计算,现在我建模是是将一层分为两层来建,每层3.6米,在3.6米处加一道圈梁,边柱选择的是750宽的方管,中间柱选择的是700的十字钢柱。这柱子的截面已经很大了,但长细比还是超限,亲,现在应该怎么办呢?
SATWE的参数是选择钢柱长度系数按有侧移计算,现在我建模是是将一层分为两层来建,每层3.6米,在3.6米处加一道圈梁,边柱选择的是750宽的方管,中间柱选择的是700的十字钢柱。这柱子的截面已经很大了,但长细比还是超限,亲,现在应该怎么办呢?
2楼
怎么没人呢,我也想知道来着
回复
3楼
加建?是在原结构上加层吗?柱底铰接长细比容易算过。如果还不行,采用钢管混凝土柱,这样不但长细比过了,截面还能减小。
回复
4楼
都这么大啦还不过,你的抗震是不是特级啊
回复
5楼
柱底铰接长细比容易算过。如果还不行,采用钢管混凝土柱,这样不但长细比过了,截面还能减小。
回复
6楼
感谢楼主分享,学习一下
回复
7楼
我一直接的pkpm算这个长细比有问题,这个长细比和柱子自身的刚度还有梁的刚度都有关系的,我也没有好的办法调 ,只能说凭经验吧!具体这么样看有没有大神解答
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
你梁的刚度小了
回复
10楼
而且用十字形很不合理,用箱型或圆形就好了,用这个截面的回转半径真的很小,长细比怎么过
回复