40m*15m的首层7.2米高其它3.4米高的5层加建钢框架办公楼
yvepagnn
yvepagnn Lv.2
2013年09月06日 18:01:24
只看楼主

SATWE的参数是选择钢柱长度系数按有侧移计算,现在我建模是是将一层分为两层来建,每层3.6米,在3.6米处加一道圈梁,边柱选择的是750宽的方管,中间柱选择的是700的十字钢柱。这柱子的截面已经很大了,但长细比还是超限,亲,现在应该怎么办呢?

SATWE的参数是选择钢柱长度系数按有侧移计算,现在我建模是是将一层分为两层来建,每层3.6米,在3.6米处加一道圈梁,边柱选择的是750宽的方管,中间柱选择的是700的十字钢柱。这柱子的截面已经很大了,但长细比还是超限,亲,现在应该怎么办呢?

QQ截图20130906174824.png


QQ截图20130906174856.png

免费打赏
钢结构小达人
2013年09月07日 16:23:50
2楼
怎么没人呢,我也想知道来着
回复
longward21cn
2013年09月07日 23:53:25
3楼
加建?是在原结构上加层吗?柱底铰接长细比容易算过。如果还不行,采用钢管混凝土柱,这样不但长细比过了,截面还能减小。
回复
flh321
2013年09月10日 09:57:08
4楼
都这么大啦还不过,你的抗震是不是特级啊
回复
weiyf1951
2015年12月01日 08:28:04
5楼
柱底铰接长细比容易算过。如果还不行,采用钢管混凝土柱,这样不但长细比过了,截面还能减小。
回复
huanyu_830615
2015年12月01日 15:24:15
6楼
感谢楼主分享,学习一下
回复
百态缤纷
2015年12月01日 16:33:57
7楼
我一直接的pkpm算这个长细比有问题,这个长细比和柱子自身的刚度还有梁的刚度都有关系的,我也没有好的办法调 ,只能说凭经验吧!具体这么样看有没有大神解答
回复
hebeikddw
2015年12月09日 13:58:57
8楼
谢谢楼主分享!
回复
花田少年
2015年12月17日 11:26:40
9楼
你梁的刚度小了
回复
花田少年
2015年12月17日 11:28:00
10楼
而且用十字形很不合理,用箱型或圆形就好了,用这个截面的回转半径真的很小,长细比怎么过