关于PT柜内 JDZX电压互感器问题
xiaochuan_xuzhou
2013年09月06日 16:03:14
只看楼主

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-9-9 09:25 编辑 如图 一个是10KV一个20KV的柜子里的截图。我十分迷糊:不知道22/根号3那个抽头输出的是多少V?为啥做成/根3,这个电压互感器上最后一组抽头是110/3 这又是什么意思?为什么不是根3?10KV那张图纸上为啥都是***/3 而不是根3?这些互感器我在买电压表的时候怎么买?如何书写? 不怕师傅们笑,我都干这行3年了,这个问题我很惭愧,还是搞不明白。。。。

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-9-9 09:25 编辑

如图 一个是10KV一个20KV的柜子里的截图。我十分迷糊:不知道22/根号3那个抽头输出的是多少V?为啥做成/根3,这个电压互感器上最后一组抽头是110/3 这又是什么意思?为什么不是根3?10KV那张图纸上为啥都是***/3 而不是根3?这些互感器我在买电压表的时候怎么买?如何书写? 不怕师傅们笑,我都干这行3年了,这个问题我很惭愧,还是搞不明白。。。。
Q11111.jpg Q22222222.jpg
对不起 ,图纸好像真有问题,左边的图纸应该是22/根3/22/根3/220/3

Q11111.jpg


Q22222222.jpg

xiaochuan_xuzhou
2013年09月07日 17:54:54
2楼
没有人会么。。。。。。。。:'( 跪求高人解释。
回复
zcl2660
2013年09月07日 21:02:10
3楼
没看到图案
回复
无敌小蓬蓬
2013年09月07日 23:38:45
4楼
跟3代表中性点接地系统
回复
ep123_sjl
2013年09月08日 18:08:53
5楼
可能图纸未改过来吧,常规标法是如:110/√3/√0.1/√3 他的意思是一次线电压为110KV相电压为63KV,二次的线电压为100V,相电压为57.7V。
回复
ep123_sjl
2013年09月08日 18:13:27
6楼
二次电压,国家有标准的:线电压为100V.相电压为57.7V。不管电压等级多高,这是电力系统的规定。但容量则无具体规定!
回复
fishbone_l
2013年09月08日 23:38:42
7楼
10KV那组电压互感器比值是错的,应该是10/根3/0.1/根3/0.1/3
回复
lwj931877631
2013年09月09日 08:19:26
8楼
ep123_sjl 发表于 2013-9-8 18:08 可能图纸未改过来吧,常规标法是如:110/√3/√0.1/√3 他的意思是一次线电压为110KV相电压为63KV,二次的线 …赞同这位大师的观点
回复
红苹果
2013年09月09日 08:32:46
9楼
楼上赞同啥,一个是20KV的,一个是10KV的,怎么冒出个110KV来了。。
回复
anhuidiangong
2013年09月09日 08:47:54
10楼
图纸有问题吧,我想可能是110V
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年09月09日 09:26:03
11楼
ep123_sjl 发表于 2013-9-8 18:08 可能图纸未改过来吧,常规标法是如:110/√3/√0.1/√3 他的意思是一次线电压为110KV相电压为63KV,二次的线 …对不起 ,图纸好像真有问题,左边的图纸应该是22/根3/22/根3/220/3 请老师继续解释