请问大家在做底框时会不会出现剪力墙局压不足的问题
january11
january11 Lv.2
2007年09月15日 20:53:11
只看楼主

我在试做一度框时出现剪力墙局压不足的问题,请问大家如何解决?

我在试做一度框时出现剪力墙局压不足的问题,请问大家如何解决?
免费打赏
vexyu
2007年09月17日 07:15:13
2楼
提高砼强度,加壁柱,加垫梁等等
回复
bzh2005
2007年09月18日 17:21:41
3楼
不会存在这样的问题的,如果存在那么你的抗震墙估计厚度太小,那么你的钢筋也锚固不足,再说你还要加边框梁,这样更不会存在这种问题了
回复
january11
2007年09月18日 20:26:53
4楼
楼上的大哥,你好。就是在做模型时建有一段的剪力墙,剪力墙上布框架梁。然后就出现了这个问题。你说的加边框梁是指框架梁吗?我在抗规里看过关于边框梁的说法,边框梁应该不是框架梁吧,那你这里说的加边框梁是要在建模中建吗?
回复
熊猫聊神
2007年09月19日 12:19:06
5楼

如果是满跨的剪力墙,模型中,可以不建此框架梁,但图中要画
如果不是满跨的剪力墙,或墙中间开洞了,模型中,就应该建此框架梁

不管怎么样,边框梁是存在的,它能帮助剪力墙抵抗竖向荷载

但是剪力墙长度和数量必须满足抗弯承载力要求,剪力墙厚度也要满足抗震规范最小厚度要求
一般满足这些要求后,剪力墙不会出现楼主说的情况
回复