关于变压器的问题
lwj931877631
2013年09月06日 11:30:57
只看楼主

一般常用的10/0.4KV的变压器 1 二次侧输出的电压是多少 ?2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多? 鄙人属于菜鸟 请各位大神多多指教 不胜感激

一般常用的10/0.4KV的变压器
1 二次侧输出的电压是多少 ?
2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多?




鄙人属于菜鸟 请各位大神多多指教 不胜感激
免费打赏
k_eepg_oing
2013年10月16日 11:27:39
42楼
5%是用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部的约5%的电压降,因为变压器二次绕组的额定电压是指变压器一次绕组加上额定电压时二次绕组开路的电压。
回复
liliyongjing
2013年10月16日 13:13:50
43楼
学习中!谢谢楼主!
回复
liu583829685
2013年10月31日 10:09:20
44楼
lwj931877631 发表于 2013-9-11 13:58 很专业 学习你了 谢谢你的参与及回复谢谢!共勉!!!
回复
lyh9801
2013年10月31日 10:51:01
45楼
路过!
回复
lwj931877631
2014年09月14日 11:31:51
46楼
liehuo321 发表于 2013-10-15 10:38 变压器空载电压是高一点,一般大于400V。带负载后,负载越大,电压越低。国标中规定,变压器出线端电压要大 …谢谢你 你很专业