关于变压器的问题
lwj931877631
2013年09月06日 11:30:57
只看楼主

一般常用的10/0.4KV的变压器 1 二次侧输出的电压是多少 ?2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多? 鄙人属于菜鸟 请各位大神多多指教 不胜感激

一般常用的10/0.4KV的变压器
1 二次侧输出的电压是多少 ?
2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多?




鄙人属于菜鸟 请各位大神多多指教 不胜感激
免费打赏
lwj931877631
2013年09月06日 14:46:03
12楼
cjxxsld 发表于 2013-9-6 14:36 支持5楼的观点。400V是空载电压(标准值),380V是负载电压。是的 我也赞同5楼得观点 可我听一个变压器制造的朋友说 变压器空载的时候 二次侧输出是412V啊 ?
回复
巨人电气
2013年09月08日 19:58:07
13楼
看看帖子,混混经验:victory::victory:
回复
巨人电气
2013年09月08日 20:00:10
14楼
lingxuct 发表于 2013-9-6 13:23 变压器因本身的阻抗,带负载时,负载电流在变压器阻抗上有压降,在额定输出时的输出电压稍高于380V,空载时 …:victory::victory:
回复
w295052901
2013年09月08日 20:38:03
15楼
在实际操作过程中,420左右是正常的,有时候会达到440 450,如果楼主设备对电压要求比较精密,搞个软启动就是了。要么调一下台布,+ —5%
回复
fishbone_l
2013年09月08日 22:04:17
16楼
大家说的挺好的,表示赞同。
回复
lwj931877631
2013年09月09日 08:21:32
17楼
abcwangcen 发表于 2013-9-8 19:58 看看帖子,混混经验哦 麦嘎 你这不是和我一样在骗人家的土木币么
回复
lwj931877631
2013年09月09日 08:22:19
18楼
w295052901 发表于 2013-9-8 20:38 在实际操作过程中,420左右是正常的,有时候会达到440 450,如果楼主设备对电压要求比较精密,搞个软启动 …谢谢 你更专业 学习了
回复
liu583829685
2013年09月09日 09:00:00
19楼
一般常用的10/0.4KV的变压器
1 二次侧输出的电压是400V,这是指空载电压,也就是变压器的最高电压,这个电压是随负载变化的,若是感性负载,这个电压是随负载的增加而下降的,负载越大,压降越大。
2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多?
供电线路的额定电压是380V,故用电设备的额定电压也必须是380V。


回复
liu583829685
2013年09月09日 09:04:48
20楼
2013年09月09日 09:29:56
21楼
变压器因本身的阻抗,带负载时,负载电流在变压器阻抗上有压降,在额定输出时的输出电压稍高于380V,空载时电压稍高于400V。///很有道理
好像叫 变压器的电压调整率。
主要考虑变压器的本身阻抗和电压调整率。
回复

相关推荐