【求助】如何区分冰堵和缺氟
jydd2006
jydd2006 Lv.2
2013年09月06日 09:53:25
来自于制冷技术
只看楼主

冰堵和缺氟的情况下,高低压都会下降。如果不充氟,如何判断是哪种情况?是否还有其他现象?

冰堵和缺氟的情况下,高低压都会下降。如果不充氟,如何判断是哪种情况?是否还有其他现象?
免费打赏
asuli49
2013年09月06日 13:18:48
2楼
冰堵一般发生在膨胀阀及过滤器部位,表现为压力急速下降,直到低压保护停机,开始压力下降时用温水浇堵塞部位冰堵现象可消失或缓解,但是制冷剂缺少时压力低到一定程度时,不在继续下降或下降迟缓,
回复
jydd2006
2013年09月07日 10:32:14
3楼
好的,谢谢您的分析。
回复
huihui1107
2013年09月30日 10:57:37
4楼
分析的不错
回复
tujianquan_129037
2013年09月30日 13:00:30
5楼
另外,看你是什么压缩机头,有无回气桶;哪里也会有结冰块的。
回复
荣昌制冷
2013年10月06日 17:22:43
6楼
jydd2006 发表于 2013-9-7 10:32 好的,谢谢您的分析。冰堵是断续性的,一段时间后会自行恢复正常,一段时间后又会冰堵。冰堵后节流阀及后续系统都无反应,无液体流动声和管路震感,系统停止了循环,结霜的部位开始融化,低压为负压,高压压力及运转电流也同时下降,制冷断断续续;缺氟,虽然高低压压力和运转电流都同时下降,但低压基本不会成负压(除非缺氟过度),节流阀还有气流声,阀后还能结霜,但蒸发器结霜不全,制冷量下降,制冷温度下降缓慢,回气过热度大,压缩机的运转温度高,高压端会有焦臭味,冒烟发烫。
回复
pengpu1989
2013年10月10日 19:28:55
7楼
路过 学习了
回复

相关推荐