开关柜双防跳的故障
成套毛毛
2013年09月06日 08:09:48
只看楼主

大家都知道高压开关柜上微机保护配防跳,断路器也配防跳,两个防跳会有冲突,断路器合闸一次后就不能合闸第二次,必须断电后再给电才能合闸。 现在在调试过程中我遇到一个新的问题, 1、本来微机保护也是配有防跳的(断路器上有防跳),后来微机保护厂家派人来将微机上其中一个点短接,我看了下微机说明书应该是将合闸线圈前面的防跳继电器闭点短接了,问题就在于短接了也没用,双防跳故障依然存在。 2、后来做了个实验,将断路器上防跳回路取消,就可以正常操作,本项目要求是断路器配防跳,微机保护不配防跳 ,所以只能实验,不能真正拆除 。

大家都知道高压开关柜上微机保护配防跳,断路器也配防跳,两个防跳会有冲突,断路器合闸一次后就不能合闸第二次,必须断电后再给电才能合闸。
现在在调试过程中我遇到一个新的问题,
1、本来微机保护也是配有防跳的(断路器上有防跳),后来微机保护厂家派人来将微机上其中一个点短接,我看了下微机说明书应该是将合闸线圈前面的防跳继电器闭点短接了,问题就在于短接了也没用,双防跳故障依然存在。
2、后来做了个实验,将断路器上防跳回路取消,就可以正常操作,本项目要求是断路器配防跳,微机保护不配防跳 ,所以只能实验,不能真正拆除 。
3、本人也仔细研究了下微机保护内部线路,短接那个点应该是对的,而且实验也证明是能取消微机保护防跳,但认为还是微机保护内部问题,与断路器不配套,(做成套的,对微机保护内部并不是很精通)大家怎么看。有微机保护厂家吗,来给个指教下


免费打赏
成套毛毛
2013年09月06日 08:55:51
2楼
明白了,我看了断路器的内部接线图,再看了下微机保护的接线图,终于明白了是什么问题
回复
成套毛毛
2013年09月06日 11:56:45
3楼
我在网上查了许多的资料,也看了许多刊文,要是我把这个问题的原因说出来也能发表一篇刊文,但是会对他们发的刊文进行一个批判,估计是个重磅炸弹,
论文酝酿中
回复
daheshops
2013年09月06日 12:29:04
4楼
本项目要求是断路器配防跳
回复
sanmaochenping
2016年11月02日 20:00:17
5楼
成套毛毛 发表于 2013-9-6 08:55 明白了,我看了断路器的内部接线图,再看了下微机保护的接线图,终于明白了是什么问题什么问题??
回复
sanmaochenping
2016年11月02日 20:00:19
6楼
成套毛毛 发表于 2013-9-6 08:55 明白了,我看了断路器的内部接线图,再看了下微机保护的接线图,终于明白了是什么问题什么问题??
回复
新手前来报到
2016年11月03日 09:04:58
7楼
期待。。期待