钢筋下料计算不难 一点就通
lardice
lardice Lv.12
2013年09月05日 21:06:21
来自于建筑施工
只看楼主

梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸180度弯勾=6.25d90度弯勾=3.5d45度弯勾=4.9d再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B了箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d

梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸
180度弯勾=6.25d
90度弯勾=3.5d
45度弯勾=4.9d
再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d
如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B了
箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d
弯勾长度6加100\8加120\10加140
箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1


矩形箍筋下料长度计算公式
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
外包宽度=b-2c+2d;
外包长度=h-2c+2d;
b×h=构件横截面宽×高;
c——纵向钢筋的保护层厚度;
d——箍筋直径。
箍筋调整值见表1。
2.计算实例
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
解:外包宽度= b-2c+2d
=250-2×25+2×6=212(mm)
外包长度=h-2c+2d
=500-22×25+2×6=462(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
=2(212+462)+110=1458(mm)
≈1460(mm)(抗震箍)
错误计算方法1:
箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值)
=1350(mm)(非抗震箍)错误计算方法2:箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm)




梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢迎;如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表达方式简单一些,钢筋工就容易记住。
譬如,当次梁的4面保护层均为25mm时,
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h+12mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+65mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+118mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+171mm。

譬如,当主梁支座顶面保护层为55mm,其余3面保护层为25mm时,
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-48mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+5mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+58mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+111mm。

譬如,当柱的保护层为30mm时,
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-28mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+25mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+78mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+131mm。

免费打赏
mingjian198228
2014年01月13日 15:15:54
43楼
不错,好东东,学习了
回复
方明
2014年01月13日 16:32:33
44楼
支持一下,挣点币
回复
shuaihu1987
2014年01月13日 17:20:24
45楼
学习学习也不错
回复
weichong007
2014年01月13日 19:41:24
46楼
谢谢楼主了,学习了
回复
y625060221
2014年01月13日 20:08:02
47楼
谢谢楼主归纳
回复
liu65425744
2014年01月13日 21:27:42
48楼
感谢分享,楼主辛苦了
回复
liuing20
2014年01月13日 21:58:00
49楼
是很快捷啊
回复
btm519
2014年01月14日 22:54:20
50楼
谢谢分享,受教了
回复
zgrmnh
2014年02月17日 16:23:13
51楼
感谢楼主分享!
回复
lj19870323
2014年02月17日 23:20:46
52楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开