变频器与电容补偿问题
jiahua002
jiahua002 Lv.12
2013年09月05日 15:58:31
只看楼主

现有一个采暖泵房,主要为小区供暖加压用的,系统分高中低三区,总设备容量约为350KW,所有水泵均采用变频器控制。由一台400KVA的变压器供电,挺有经验的师傅说,像类似的变频器控制的泵房,低压侧不用电容补偿,即便是设置了,基本也是不工作,因为变频器的控制,功率因数已经很高了!现想问一下各位,是这样情况吗,有理论根据吗!

现有一个采暖泵房,主要为小区供暖加压用的,系统分高中低三区,总设备容量约为350KW,所有水泵均采用变频器控制。由一台400KVA的变压器供电,挺有经验的师傅说,像类似的变频器控制的泵房,低压侧不用电容补偿,即便是设置了,基本也是不工作,因为变频器的控制,功率因数已经很高了!现想问一下各位,是这样情况吗,有理论根据吗!
免费打赏
jiahua002
2013年09月05日 15:59:30
2楼
自己先顶一下!!
回复
姜振祥
2013年09月05日 20:34:42
3楼
师傅很有经验啊 说的很对啊 变频器的功率因数基本都在0.90以上啊 可以省略电容补偿的 也省下了投资啊
回复
lingnangongkong
2013年09月13日 17:19:13
4楼
没尝试过,询问下有经验的工程师
回复
水轮发电机
2013年09月15日 11:37:03
5楼
HARSVERT通用型高压变频器产品目录
回复
fb270114574
2013年09月15日 12:04:40
6楼
师傅的经验还是很好的
回复
电气交流
2013年09月17日 23:19:01
7楼
有些类型的变频器功率因素在0.95以上了!
回复
loujinpu
2013年09月21日 16:53:31
8楼
要补偿的,因为变频器含有谐波,不能用一般的电容,
回复
ccp2005911
2013年09月21日 19:51:08
9楼
那种不叫无功补偿应当叫消谐波电容
回复
电力滤波
2013年09月22日 20:41:34
10楼
变频器功率因素高,谐波大,如果单用电容补偿很容易炸电容,实在要补的话得用 APF加 SVG。
回复
lyh9801
2013年10月17日 10:18:40
11楼
交-直-交变频设备,第一个环节交流变直流环节多采用二极管整流,所以功率因数很高!
回复