高压电机无法启动,各位大神看下我的大难题 加急求助中…………
zj184718180
2013年09月05日 11:57:03
只看楼主

工程概况:本项目在非洲1、网电电源:农场主营地30KV变电所引出30KV线路二十几公里至二级泵站变电所,经30KV/10KV变压器:SSZ11-2500变到10KV母线,引出10KV线路(架空线路 长度:约4KM 钢芯铝绞线:120mm2)至本次泵站箱变(1250kVA)及高压电机。其中高压控制柜到泵室有450m,用的高压电缆。高压电机630kW 4台 2用2备。现在是1台电机都启动不了!!!!

工程概况:本项目在非洲
1、网电电源:
农场主营地30KV变电所引出30KV线路二十几公里至二级泵站变电所,经30KV/10KV变压器:SSZ11-2500变到10KV母线,引出10KV线路(架空线路 长度:约4KM 钢芯铝绞线:120mm2)至本次泵站箱变(1250kVA)及高压电机。其中高压控制柜到泵室有450m,用的高压电缆。
高压电机630kW 4台 2用2备。
现在是1台电机都启动不了!!!!
启动情况:
启动三次不成功,10KV出线断路器跳闸
空载电压:10.8KV
启动电流:135A
启动后电压:8KV
启动时间:约5秒
ps:高压电机启动前 绝缘也摇过 高压断路器整定也没问题。。
我实在想不到问题所在了。。。
免费打赏
karljungle
2013年09月05日 12:44:13
2楼
30KV??我只见过20KV,22KV,35KV的,还真没见过30KV的,看来是孤陋寡闻了。。。
回复
lingxuct
2013年09月05日 12:58:39
3楼
看来线路压降比较大,80%电压应该能起动的?

把过流的延时调到13秒。

把泵的进口阀门稍开一点,出口阀门关死!
回复
00踏雪无痕00
2013年09月05日 13:25:23
4楼
目测压降了,10KV定值 得调一下,躲过启动电流
回复
00踏雪无痕00
2013年09月05日 13:26:10
5楼
楼主发个这个电机图片看看呗630KW,挺NB的
回复
anhuidiangong
2013年09月05日 15:12:06
6楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2013-9-5 15:13 编辑

630KW电机不大啊,应该好起动。我想应该是直接起动吧。不知道跳闸时报什么故障?如果是速断故障建议时间设为0.02S,一个周期应该够了。如果是低电压,低电压再调一下。变压器是有载调压的吗?如果是将变压器调一下,调到11KV,起动完了,再调回来。还有,你的信息还是不完整。本人在非洲也做过变配电工程,我们是330/66/10KV系统,祝好运。
回复
fb270114574
2013年09月06日 09:37:06
7楼
估计是线路的压降太大了
回复
xiaozi0686
2015年06月05日 15:28:49
8楼
RYZQ型高压干式调压软起动是通过改变电感线圈磁场中磁介质的导磁率,而改变线圈的磁场强度,使电感线圈的电感(阻抗)无级可调,使电动机端电压逐渐上升至全压,从而实现电动机的软起动。
优点:
1、唯一能将高压开关柜、运行旁路柜和起动柜三合一实现一体化设计。体积同等产品的30%-40%,安装方便,节约空间及建设费用,可以跟其他开关柜拼柜共母排。
2、干式变压器特性,免维护,投入使用后,无其它维护及费用。


3、无谐波且能滤波,调电感不会改变50HZ频率,起动时还能过滤系统中存在的谐波,避免起动时系统中谐波对电机的伤害。
4、主回路没有电子元件,各方面承受能力强,不受外部环境、温度、湿度与地理位置的影响,环境温度可以-50度至+60度。

5、安全性能高,过载能力强,出厂通过4.2万伏的耐压检测。

6、开环设计,调节范围广,控制调整0.8倍Ie~5倍Ie。起动时间:轻载(如水泵)5~15秒,重载(球磨机、皮带机、空压机、离心风机等)10~50秒左右。
有需要资料的请加12078831为好友
回复
zyz8438
2015年06月05日 15:40:43
9楼
很明显是压降太大,电动机无法完成直接启动。启动时的低压8kV应该也是在母线处测量的,到机端电压,可能远低于80%。
有一下几种措施:
1、加大线径;2、加大变压器容量;3、加软启动设备
回复
llj32113583
2015年06月05日 17:59:43
10楼
建议电机先空载启,再带负荷运行。
请问是启动过程中,是已启动立即跳闸还是几秒后跳闸。
先整定速断值,再整定长延时电流及时间。还有欠压保护值要整定,按楼主所叙电压降略大于20%了。注意欠压保护动作。
回复

相关推荐

APP内打开