前段时间,见论坛有人讨论零线带电的原因?今天我整理了一些关于零线带电的资料,分享给大家,希望对大家有所帮助~~零线带电概念:零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。关于零线带电的解释: 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。

前段时间,见论坛有人讨论零线带电的原因?今天我整理了一些关于零线带电的资料,分享给大家,希望对大家有所帮助~~

零线带电概念:
零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。

关于零线带电的解释:
我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。
如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。
而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。
零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深,再用扁铁连接到电房的零线总端子上,这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理工厂零线带电的方法。

■ 正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。
1. 线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因
2. 线路上有一相接地,电网中的总保护装置未保护,使零线带电停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开
3. 零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复
4. 在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线
5. 在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电安装N线,不能把PE线当成N线用
6. 在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理
7. 在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修
8. 高压窜入低压,使零线带电不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作
9. 高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电查出原因,按相应的规程进行敷设
10. 磁场感应引起零线带电
11. 静电感应引起零线带电
12. 由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电

为了保证安全用电,在接地电网中,采用保护接零措施时,必须要有一个完整的接零系统。完整的保护接零系统应满足如下安全要求:
1. 工作接地装置必须完好合格和符合规定。
2. 接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。
3. 单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。
4. 保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。

资料下载:




零线为何不带电?
http://bbs.co188.com/thread-8600039-1-1.html


39a6a5be5d95f1e1c259.rar
23.1 KB
立即下载
06cd7e7423429057c566.rar
184 KB
立即下载
3f9c86e0448fc61853ce.rar
26.0 KB
立即下载
免费打赏
fjwan0130
2013年09月05日 11:52:19
2楼
写的很全面,谢谢分享
回复
abc_shenhai
2013年09月05日 12:57:49
3楼
感谢楼主 学习了
回复
天使眼神
2013年09月05日 12:58:48
4楼
本帖最后由 ella-chen 于 2013-9-5 13:10 编辑

三相四线制中零线带电原因分析及预防

1. 零线带电原因
1.1 三相负荷严重不平衡
在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良
在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。

图1所示的Y-Y连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,UNN`≠0,即N和N`点电位不同。从图中可看出,N和N`重合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。

图片1.png

由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载的不平衡,以致变成了两相供电的情况。这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁,最后只剩下负荷最重的一相设备不被烧坏。为防止这种现象,就要经常进行检查,当发三相电路中某些灯很亮,有的发暗,甚至发生电灯“群爆”现象,说明零线断路,应立即断开电源开关,防止事故的扩大。

1.3 三相电源不对称

三相电源不对称的现象,就生活区来说,主要有以下几种,如变压器分接开关接触不良,一般情况下,变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位,不需要调整。但在某些情况下,如分接开关经常调整,就有可能造成接触不良。

另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。在生活区变配电室中,目前高压侧均采用FN3型负荷开关,这种开关和高压熔断器配合使用。低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时,如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时,都会导至高压熔丝熔断;

还有一种是电缆断相。断相后,其它两相或一相运行,所有这些情况,都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压。 

1.4 零线接地不良

  由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。例如,当零线断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V,甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全。

1.5 电容传递

  在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线与变压器不断开,此时,高压电源就可能通过变压器高.低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。

1.6 相线接地
图片2.png

当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4Ω以下,先设R0=4),和相线接地处也有一定的接地电阻(该处电阻一般较大,为计算方便,也设为R0=4Ω),

则短路电流为:

I=U0/(R0+Rd)=220V/(4+4)Ω=27.5A

若保险丝熔断电流大于27.5A,则保险不会熔断,系统中的接地故障将一直存在,短路电流流过R0,Rd时,产生电压降:

U0=IdR0=27.5*4Ω=110V

Ud=IdRd=27.5*4Ω=110V

即零线对地电压将上至110V,故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压。

2、零线带电的预防

2.1 三相负荷尽可能保持平衡:

无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。

2.2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠

  如果零线为铝线,连接时更应该认真,在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好。然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。

2.3 严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器

可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器,这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器。如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时,线路上的熔断器仍起保护作用。若只在相线上装设熔断器,这时相线已变成零线,当发生接地故障时,短路电流不通过保险丝,故障将一直存在,给系统带来威胁。

2.4 中性点的接地电阻必须合格

接地电阻应符合要求。每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不大于4Ω,100KV以下的变压器应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。

2.5 应保证零线有足够的截面积和强度

一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。零线上应避免有接头。无法避免时,应认真按照工艺要求连接牢固。


2.6 零线进入开关箱处设重复接地

重复接地电阻不得小于10Ω。如图所示,在没有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:

图片3.png

UE=RP/(RN+RP+RL)*U

式中,RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压。如已知U=220V, RN =4Ω、RP=1500Ω、RL=484Ω(额定功率为400W),根据上式可求出UE=166V。电击危险比较大。而且不平衡负荷越大,故障电压越高,所以电击危险性也就越大。

在有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为: UE=RC/(RN+RC+RL)*U

式中, RC为重复接地电阻。如已知RC=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为UE=4.4V。可以看出,故障电压大幅度降低,触电的危险大大减小或消除。

2.7 相线和中性线要正确连接,避免接错

若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。生活区有个别用户,为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内。这样,在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源,此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端,导致设备烧坏。三相四线制负荷,特别是电动机,在相线和零线接错的情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏。

2.8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

总之,在三相四线制的线路中,零线带电危害非常大,经常会导致人身及设备事故。特别是在生活区中,变压器引出线均为三相四线制,负荷偏相比较严重。为避免事故的发生,就要经常对零线进行检查,同时在各进户端进行重复接地,另外可采用漏电保护型空开,这样在零线断路的情况下,空开会自动跳闸,尽可能确保设备和人身的安全,以保证生活区的正常稳定用电。
回复
海夜风
2013年09月05日 14:37:14
5楼
好,不错的资料,谢谢分享~
回复
lwj931877631
2013年09月05日 15:57:18
6楼
写的很全面,谢谢分享
回复
boaijingbo
2013年09月05日 16:27:07
7楼
:):):):):):):):)
回复
boaijingbo
2013年09月05日 16:31:08
8楼
版主给力,谢谢
回复
abczzx1781
2013年09月05日 18:31:17
9楼
楼主很给力
回复
kailelaohu
2013年09月05日 21:46:16
10楼

写的很全面,谢谢
回复
wj19900615
2013年09月05日 23:49:49
12楼
好东西:lol
回复

相关推荐

APP内打开