求教:办公楼的总进线开关选用什么类型?3P还是4P?是漏电还是不漏电的??
求教:办公楼的总进线开关选用什么类型?3P还是4P?是漏电还是不漏电的??
12楼
具体看你的是什么系统是TT还是TN,把系统弄清楚后再来决定用三极断路器还是四极断路器(这是不能马虎的)。至于剩余电流保护,在总进线出剩余电流保护更多是起到防火的作用,而非保护人身安全了,所以一定要安装!!!有人说装了剩余电流保护区容易动作,很麻烦,那是他们没弄好才会老动作的!!!
[
本帖最后由 asmdl 于 2009-2-2 22:31 编辑 ]
回复
13楼
多大规模的办公楼。。。一些指标都不是很清楚,难以决定。。。
回复
14楼
:lol
总进需不需要带漏电保护,民规我看了好象没有强制性规范,也没有地方提出来。
层配电箱同样也是。
但住宅设计标准中已经注名了住宅总进线开关(或者每栋的单元总进线开关)要用带漏电的。
我觉得,为了消防这块考虑,在表箱去向层或户的配电箱用带漏电的供消防用。
回复