多人询问S7200流量积算程序怎么做?其实非常简单,写了一个朋友们参考一下.希望有帮助.
多人询问S7200流量积算程序怎么做?其实非常简单,写了一个朋友们参考一下.希望有帮助.
2楼
没看明白,网络2是起什么作用的?
还有网络3中,SM0.5是不是表示1小时才对流量用作一次积算运算??
回复
3楼
网络2是起什么作用的? 是复位 传到VD400 不是VD4 写错了
SM0.5是内部一秒的时钟脉冲. 一秒累积一次.
VD400设掉电保持数据,重传了
回复
4楼
还不太熟悉S7-200,下载了,回头看看。300的还行,用的多,比较熟悉。前段时间做了一个功能块,现在还在使用中,似乎没多大问题。
回复
5楼
好啊,
我刚学习,调电保护,在系统块中设置调电保护,就可以了呢?谢谢
回复
6楼
下载了,回头看看
谢谢!
回复
7楼
下载了,看看能不能用上,谢谢
回复
8楼
怎么下载不了?
回复
9楼
下载不了,请楼主给我发一个好吗?谢谢了!! sdytsqc@126.com
回复
10楼
xiexiexiexiexiexie
回复
11楼
谢谢!楼主的无私分享
回复