雷诺尔JJR1017软启动器维修求助
yangping_nj
Lv.3
2013年09月05日 08:58:22
来自于
电气施工图
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 yangping_nj 于 2013-9-5 09:35 编辑 一台软启动器使用过程中黑屏,拆开一看一编号为R37的电阻烧坏,电阻值看不太清楚特向各位求助谢谢。
本帖最后由 yangping_nj 于 2013-9-5 09:35 编辑
一台软启动器使用过程中黑屏,拆开一看一编号为R37的电阻烧坏,电阻值看不太清楚特向各位求助谢谢。
免费打赏
姜振祥
2013年09月05日 20:42:54
2楼
这个电阻烧了 会不会导致其他电路的元件损坏啊 不要轻易换上啊 还是仔细检查是什么原因造成的 否则还有这样的问题发生啊 建议问雷诺尔的售后啊
回复
yangping_nj
2013年09月09日 13:29:16
3楼
售后肯定不会告诉你,叫你买新的:@
回复
yangping_nj
2013年09月09日 13:30:36
4楼
电阻换了一只还不行,再对电路板进行检查发现一只 TOP223YN 管子周围电路板被烤黄。管脚之间电阻为17欧,不知这个管子好不好
回复
yangping_nj
2013年09月13日 20:10:40
5楼
买了几只223和电阻周一开工。
回复
相关推荐
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
数智场馆新概念!
电气工程
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开