张工红宝书06-12真题勘误(2013.7.25终版)把2012-2-P16答案改成了C!!!我本来的思路也是这样的后来看了老妖解题思路、上海彭老师解题思路,我认为是自己理解错了现在张工勘误了,解题思路和我之前的是一样可是我却纠结了,再过2天就要上考场,如果再碰到同类型题目,考友们,我们按照哪个思路来解题啊?下面附上2012-2-P16题目、老妖解答过程、张工勘误解答过程
张工红宝书06-12真题勘误(2013.7.25终版)把2012-2-P16答案改成了C!!!
我本来的思路也是这样的
后来看了老妖解题思路、上海彭老师解题思路,我认为是自己理解错了
现在张工勘误了,解题思路和我之前的是一样
可是我却纠结了,再过2天就要上考场,如果再碰到同类型题目,考友们,我们按照哪个思路来解题啊?
下面附上2012-2-P16题目、老妖解答过程、张工勘误解答过程
题目:
老妖解答过程:
张工勘误解答过程:
2楼
借用老妖张工思路发表下看法:
1、直供非直供是题目给的条件,也是小区室外管道的2种计算方法,取值介于高时与均时之间,考题角度取高时的话,就没有考点了,故认为取均时;
2、系数0.5或0.7,从秘3P272计算题来看,选0.7更合适,因为这是1个考点,且A项答案太小,7000人小区选两根DN100引入管实际中是不行的吧,这个从室内消防给水管计算可以佐证,30L/S用水量,每根引入管就是按30L/S流量计,而不是15L/S计,30L/S校核,否则计算水损差别就大了。
B更合适(呵呵)
回复
3楼
这题我认为老妖精的解答合理。
1、规范3.6.1条明显是分两种情况来说,一种是室外直供,一种非直供就是设水池(水箱)自行加压,应该参照3.6.3条,这题应取平均时。这符合设计水量的思路,规模越大,用水越均匀,相应的设计水量可取小;调节容积大,设计水量可取小。
2、关于设计水量和校核水量,比较赞同老妖精的说法。秘3P272页例题问的是至少通过多少水量,应该通过校核水量。这道题问的是最小设计水量,问法不一样,看个人怎么理解了。
这题没有迹象要考虑消防流量,楼上说的30L/s消防水量未必需要引入管考虑,可设消防水池存储全部消防水量(这点2003版的旧规范3.6.2里有提到)。
回复
4楼
个人觉得还是老妖精的计算合理;规范3.6.3引入管设计流量明确说明的
回复
5楼
有没有人有规范这部分内容的编制人的电话,好打个电话去问问这几条规范的逻辑关系。
回复
6楼
应该是A吧?
回复
7楼
我个人觉得应该理解清楚3.6.1 第2条中的管段流量和节点流量的区别。
回复
8楼
昨天就这个问题纠结了好久
认同老妖精的解答。如果无论是否设置水池,都按最大时计算水量的话,水池的设置就毫无意义了,完全没有调蓄作用。
另外对规范里节点和管道流量的概念很模糊,有高手给分析解答一下么?
回复
9楼
简单来说,管段流量不可直接相加,节点流量可以直接相加。
假设一条小区引入管供A、B两栋楼,分下列情况:
1)A楼建筑引入管为节点流量,B楼建筑引入管为节点流量,那么小区引入管的设计流量为A、B楼节点流量相加;
2)A楼建筑引入管为节点流量,B楼建筑引入管为管段流量,那么小区引入管的设计流量为A楼节点流量加上B楼管段流量;
3)A楼建筑引入管为管段流量,B楼建筑引入管为管段流量,此时小区引入管的设计流量不可以将两楼的管段流量相加,而应该根据相关公式直接计算总的管段流量。
本人的理解,请各位指正。
回复
10楼
本尊拯救你们。
这题答案不是C,就是D。0.5还是0.7我们先放到后面讨论,先求出小区的生活用水量。
1、那几个计算秒流量的公式计算的是最不利时段的秒流量,可以说是没有任何调节过的最不利的情况下出现的。
2、最大时用水量并不是楼上上说的那个意思,最大用水量实际是小于那几个公式计算出来的秒流量的,用秒流量已经是最不利的情况,按最大时流量计算是起了调蓄作用了,水池的调蓄作用已经是没用。
3、所以,规范首先要判断小区人数是否大于表格,如果大于表格里的人数,表明用水量过大,用水量越大,起到综合调节的作用了,所以按最大时流量计算,最大时流量就表明规范的意图是要用最大时流量替代秒流量用来调节,这时候水池就起不到调蓄的作用了,因为计算采用最大时算是调节过了。
回复
11楼
住宅部分是由低位水池采用二级加压泵集中供水,所以就是求低位水池的最小补水流量,按照3.6.3条,取平均时数量,最后求得A
回复