根据抗震设防分类标准—————教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类。此教学楼属于非抗震设防区,也不属于抗震分类标准里面重点设防的要求,那么就按照不设防计算么。。为什么教育建筑里面的重点设防不包括大学大专呢?求专业性解释
根据抗震设防分类标准—————
教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不
低于重点设防类。
此教学楼属于非抗震设防区,也不属于抗震分类标准里面重点设防的要求,那么就按照不设防计算么。。为什么教育建筑里面的重点设防不包括大学大专呢?
求专业性解释
2楼
《分类标准》6.0.8条做出了这方面的规定,其条文说明里做了部分说明。
此处注重的是人员的逃生能力。大学或者已经成年的人,在地震来临时候具有自我保护意识和自主逃生能力。而小孩子或者未成年的人就不一定。
所以此条规定主要是保护未成年人。
原则上说,非抗震区就不考虑抗震设防了。打个很过分的比方,地震都没有,做什么抗震?
当然,考虑到地震的不确定性,如低烈度区的地方发生了大地震,以前没有发生过地震的地方也许会发生地震。
这个需要和当地行政主管部门及图审中心商量。
我们这边的做法是:非抗震区不考虑抗震设防。
但也见过要求非抗震区的重点设防类以上或复杂高层等建筑,需要按6度设防考虑。类似提高的意思。就这个问题我咨询过我院的总工,得到的答复是,抗震设防区,复杂的建筑或者重点设防类以上的建筑,提高抗震等级,是量变,其根本还是要抗震的。但非抗震提高至抗震,那就是质变了,你说提高到6度,我说提高到7度,就没个说法了。所以既然说不准,那就以规范为准,不考虑抗震。
顺便一说,我们总工还说我们这个地方,80年代是抗震的,6度设防,后来90年代又变成了非抗震,现在又变成了6度抗震设防。
抗震规范上自己也说了,现在的区划图有很大的不确定性。
关于职业学院是否需要提高的问题,这个我恰好做过一个职业学院内的宿舍楼和图书馆。
当时也碰到这个问题,最后的处理方式如下:
咨询地震局、建设局及图审中心后,如果该学院招收的学生是高中毕业生,则可不提高。如果该学院招收的是初中毕业生,则必须提高。如果是二者都招收,考虑到宿舍可能轮换,原则上应提高。
希望能帮到你。
回复
3楼
xq1015 发表于 2013-9-4 18:38 《分类标准》6.0.8条做出了这方面的规定,其条文说明里做了部分说明。此处注重的是人员的逃生能力。大学或 …回复得很好啊
回复
4楼
建设单位应该有相应的批件的。
回复
5楼
xq1015 发表于 2013-9-4 18:38 《分类标准》6.0.8条做出了这方面的规定,其条文说明里做了部分说明。此处注重的是人员的逃生能力。大学或 …回复的很专业。。。。学习了
回复
6楼
xq1015 发表于 2013-9-4 18:38 《分类标准》6.0.8条做出了这方面的规定,其条文说明里做了部分说明。此处注重的是人员的逃生能力。大学或 …回答很正确,最近学校的建筑做得多,基本就是你说的这些理由及道理
回复
7楼
xq1015 发表于 2013-9-4 18:38 《分类标准》6.0.8条做出了这方面的规定,其条文说明里做了部分说明。此处注重的是人员的逃生能力。大学或 …解释的很到位,也很详细。。。
回复