电流互感器的准确度等级,它和容量关系?
balaba
balaba Lv.12
2004年11月18日 20:13:52
来自于变压器
只看楼主

电流互感器又称仪用变流器,是一种电流变换装置,它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。 电流互感器的初级线圈匝数很少,串接在被测电路中,而次级线圈匝数很多,与仪表或继电器电流线圈相串联,在正常情况下近于短路状态。初级线圈的电流决定于原电路的负载电流,而与次级线圈的负载无关,次级线圈的电流随原电路负载电流的变化而改变,因此能通过连接的仪表量度被测电路的电流值。 电流互感器次级电流规定为5A或1A,这使得测量仪表和继电保护装置安全,使用方便,也使得在制造上可以标准化。

在理想的电流互感器中,励磁损耗为零,初级线圈和次级线圈的安匝数相等,电流的相位也相同(二次电流向量旋转180°)。但是在实际的电流互感器中,由于励磁电流的存在,初、次级线圈的安匝数不相等,电流的相位也不相同,因此,实际的电流互感器存在着电流误差和角误差。

根据电流互感器的允许误差范围,可以分为五个准确度等级。如表1所示。

由于电流互感器次级所接阻抗的不同,影响着电流互感器的准确度等级,所以铭牌上规定的准确度等级均有其相对应的容量。如果所接负载超出规定的容量时,其误差也将超出准确度等级的规定。

200411181100747159819.jpg

免费打赏
ttt001
2004年11月19日 20:20:25
2楼
这个资料挺好好,顶一下,大家侃侃。
回复
lengbing
2004年11月19日 20:37:08
3楼
小思考题:
有一母线式流互,变比100/5,一次线圈绕了3圈,现想将变比改为150/5,要绕几圈?能不能变比改为200/5使用?
回复
sunxiaomao1978
2004年11月21日 16:52:53
4楼
两圈?不知对否
回复
sunxiaomao1978
2004年11月21日 16:54:53
5楼
两圈?不知对否
回复
sunxiaomao1978
2004年11月21日 16:55:11
6楼
两圈?不知对否
回复
sunyi2001
2006年09月13日 00:12:40
7楼
改成150/5要绕两圈,3*100/150=2
不能改成200/5,因为3*100/200=1.5
母线式电流互感器改变后的一次额定电流I′1n和改变后的一次绕组匝数N′1n应能被已设计、制造好的互感器一次额定电流整除。
回复
fanhaixiang
2006年09月20日 21:55:28
8楼
由于电流互感器次级所接阻抗的不同,影响着电流互感器的准确度等级,所以铭牌上规定的准确度等级均有其相对应的容量。如果所接负载超出规定的容量时,严重时造成继电保护误动,我们一台变压器要做差动保护,开关柜距现场距离250M远,若按正常选择,2点5平方的铜线是不够的。最终选择了10平方的。
回复
beijingprm
2006年09月22日 15:07:02
9楼

不知道这样对否
回复
bellflower
2006年09月26日 11:16:36
10楼
不能这样改吧,互感器的一次侧电流原来是150A,改为200A,互感器不能承受吧。
根据楼上的计算,改为200/5是1.5圈,不是2圈。
回复

相关推荐