地源热泵技术或将助解决“南方供暖”难题
nuantong_new
2013年09月04日 13:44:19
来自于采暖供热
只看楼主

解决“南方供暖”问题,需因地制宜。浅层地热能作为可再生的清洁能源,低碳环保、节能减排,地源热泵空调系统具有节能高效、经济效益高等优势凸显,不仅能够解决“南方供暖”问题,地源热泵系统既可用于空调供暖、制冷,还可用于提高生活热水,一机多用的强大功效,真正做到“冬暖夏凉”的生活体验。不仅能够解决南方夏季燥热的问题,更是“南方供暖”的破题之举。截至目前为止,上海地区利用地源热泵系统的工程已经超过500个,利用的建筑类型涵盖办公、商业、图书馆、别墅、公寓住宅等,呈多样化,最为典型的项目有:世博轴项目、上海政法学院新图书馆项目、竹园2-11地块办公楼及公共绿地项目、市北植物暖房项目、松江广富林文华展示馆项目及浦东国际金融广场项目等都采用了浅层地热能研究所开发的地源热泵空调系统。

浅层地热能又名浅层地温能,是指地表以下一定深度范围内(一般为恒温带至200m埋深),温度低于25℃,在当前技术经济条件下具备开发利用价值的地球内部的热能资源。浅层地热能是地热资源的一部份,也是一种特殊的矿产资源。其能量主要来源于太阳辐射与地球梯度增温。浅层地热能通过地源热泵技术进行采集利用后,可以为建筑物供暖,较常规供暖技术节能50%到60%,运行费用降低约30%到40%。浅层地热能分布广,储量大,再生迅速,利用价值大。目前中国浅层地热能主要通过地源热泵技术加以开发利用。不但可以满足供暖需求,同时也直接降低了排放的污染量,有利于保护环境。


利用浅层地热能优势,使用地源热泵或将是解决“南方供暖”问题的一个好办法。浅层地热能开发利用由室外地热能换热系统、水源泵机组和建筑物内系统组成的地源热泵空调系统,夏季,通过地源热泵系统把室内的热量取出来,释放到地下岩土体中,对建筑物降温。冬季,通过地源热泵系统把地能中的热量“取”出来,提供温度后,供给室内采暖,通过各系统的相互协作,就地取材,可谓“取之于热,用之以热”。1平方公里的地源热泵适宜区,采用浅层地热能供暖制冷,每年可减少2.4万至2.8万吨标准煤的消耗,相当于每年可减排二氧化碳约245000吨,减排二氧化硫约2000吨,减排氮氧化物约1000吨,减排烟尘约18000吨。

1681.jpg


1681.jpg

免费打赏
hmhmhm4991975
2013年09月09日 15:47:03
12楼
水源热泵的分类:
水源——井水源:直接抽取地下水
地表水源:江水、湖水、河水、污水(这个也分为直接抽水和抛管式的闭式循环)
土壤源——打井:(D120\150)的换热耦合器、深度60~100米,埋管方式有单U、并联双U、串联双U(管道用DE25\DE32的HDPE管)
混凝土灌注桩埋管的换热耦合器:一般为了成本和混泥土的钢筋笼子一起施工
由于土壤源是地下埋管的闭式环路,所以不会引起沉降之类的;唯一的影响是热效应。
另外
世博轴:是土壤源+黄浦江水的水源(主机是用的美意的螺杆机),设计院是华东设计院
还有目前影响地源热泵系统能效比的主要是系统控制
1、小系统引起的能效比低-------比如制冷量30KW的主机,机房其他用电设备(最主要的是两个水泵)就将近1个多KW,即时主机的用电量只有6个KW(COP为5),又能省多少点呢?
2、大系统控制设计不好,比如鹏欣一品漫城,南京朗诗某些高档住宅,入住率只有30~40%,偌大一个机房就只供一小部分负荷,大马拉小车电能省道哪里去?

其实上海的地源系统应用还是挺广泛的,不只楼主体到的那一部分;本人上海06年搞地源热泵系统到现在,整体感觉还是忽悠人的比较多,真正在系统控制和运行优化上动脑筋的少之又少!!
很多人都在讲地源热泵有多节能多节能,有又几个根据系统运行和氟机多联机比较过?即时有都是约定连续运行多少个小时,根据EER指标故的吧?
回复
lintian1
2013年09月09日 17:08:12
13楼
地源热泵最大的优点是:冷热源温度相对稳定,容易提高COP
回复
lintian1
2013年09月09日 17:13:09
14楼
地源热泵热平衡做不好的话,5年内cop值衰减很厉害,且效率低了之后无法通过维修来提升COP值,这些可以通过延长实验时间,得到真实的数据,以及增加安全系数来避免。
回复
cuitao2010
2013年09月09日 21:33:17
15楼
关键是运行的时候能按规定操作
回复
tianyouzhuxian1
2013年09月10日 16:44:53
16楼
小手一抖,拿分就走
回复
collionsly
2013年09月10日 19:27:30
17楼
11楼的哥们说的是鞭辟入里,有见地
回复
fx_8128
2013年09月11日 10:27:12
18楼
不断讨论,不断学习
回复
yangcaiyun563
2013年09月11日 15:20:51
19楼
学习。学习
回复
zxtujianksq
2013年09月12日 08:16:39
20楼
地源热泵用的太广泛了~~学习中~
回复
qiuj54
2013年09月12日 11:06:11
21楼
地源热泵不是水源热泵,地源热泵不存在回灌的问题但是确实存在地源冷热平衡问题。如果能保证冬季和夏季都使用就不会破坏地源冷热平衡问题。