开关柜与变压器之间采用电缆连接,10KV开关柜和变压器之间一定要加一个高压负荷开关?03D201-4变压器室布置图有很多方案是不设负荷开关的。有没有相关规定?

开关柜与变压器之间采用电缆连接,10KV开关柜和变压器之间一定要加一个高压负荷开关?03D201-4变压器室布置图有很多方案是不设负荷开关的。有没有相关规定?
免费打赏
2013年09月04日 13:09:00
2楼
加一个负荷开关,便于控制与维护,并且变压器也得到了保护。如不加负荷开关,那也必须加一个跌落式保险啊。
回复
bca983652031
2013年09月06日 17:37:03
3楼
楼上说的对 必须加的 维修的时候更保险 断路器 你又不知道到底分开没分开!
回复
无纤尘
2013年09月06日 19:29:56
4楼
不是必需的吧,也得看柜子型式。我们用的MNS的就只是开关柜里面的一个断路器
回复
cq_liyu_fish
2014年08月19日 10:59:56
5楼
如果不在一个变电所里面,都要加
回复
gxqz0626
2015年12月10日 16:57:49
6楼
必须要有,可以对变压器进行保护
回复