现实情况如下:现场从配电柜表上读出的三相电流分别为:7.5A、7.1A、5.9A计算负荷:P1=7.5x220x0.8=1320W; P2=7.1x220x0.8=1249.6W; P3=5.9x220x0.8=1038.4W P总=P1+P2+P3=3608W注:1、功率因数按照0.8计算。 2、已知单相负荷与线间负荷同时存在,但是不知道线电流。请问上述作为工程上的粗略计算,是否可以?
现实情况如下:现场从配电柜表上读出的三相电流分别为:7.5A、7.1A、5.9A
计算负荷:P1=7.5x220x0.8=1320W;
P2=7.1x220x0.8=1249.6W;
P3=5.9x220x0.8=1038.4W
P总=P1+P2+P3=3608W
注:1、功率因数按照0.8计算。
2、已知单相负荷与线间负荷同时存在,但是不知道线电流。
请问上述作为工程上的粗略计算,是否可以?
2楼
你这个P总是三相计算负荷么?如果是的话应该是3*p1呀,不是把三相的加起来,而是最大相的3倍。
回复
3楼
我认为:I=1.52P/0.8
∑I=I1+I2+I3=20.5A
P=20.5x0.8/1.52=10.78KW
回复
4楼
无人应答?!:@:@:@
回复
7楼
zzqd2008 发表于 2013-9-28 19:46 无人应答?!13年的供配电专业考试出题非常灵活,14年备考【警钟长鸣】一起学习交流qun号106653023,今年考试的陷阱太多了,一个人很难掌握全部的,只要靠不断的交流才能进步!
回复
8楼
wangfahuis 发表于 2013-9-28 19:54 13年的供配电专业考试出题非常灵活,14年备考【警钟长鸣】一起学习交流qun号106653023,今年考试的陷阱太 …:):):)
回复