现实情况如下:现场从配电柜表上读出的三相电流分别为:7.5A、7.1A、5.9A计算负荷:P1=7.5x220x0.8=1320W; P2=7.1x220x0.8=1249.6W; P3=5.9x220x0.8=1038.4W P总=P1+P2+P3=3608W注:1、功率因数按照0.8计算。 2、已知单相负荷与线间负荷同时存在,但是不知道线电流。请问上述作为工程上的粗略计算,是否可以?
现实情况如下:现场从配电柜表上读出的三相电流分别为:7.5A、7.1A、5.9A
计算负荷:P1=7.5x220x0.8=1320W;
P2=7.1x220x0.8=1249.6W;
P3=5.9x220x0.8=1038.4W
P总=P1+P2+P3=3608W
注:1、功率因数按照0.8计算。
2、已知单相负荷与线间负荷同时存在,但是不知道线电流。
请问上述作为工程上的粗略计算,是否可以?
2楼
上述计算有误。
因为三相不平衡,因此应采用最大相乘以3做为计算功率或计算电流
回复
3楼
应采用最大相乘以3做为计算功率或计算电流
回复
4楼
非常感谢各位!
回复
5楼
因为配电柜的表读数是瞬间值,误差又太大,粗略估算瞬间有功功率还勉强可以,并不代表计算负荷。
回复
6楼
应采用最大相乘以3做为计算功率或计算电流-----这位仁兄说的有道理,做设计的一定要满足最大量的要求,并且适当的考虑余量,要不会出问题的,是不是?!
回复
7楼
开心老爸 发表于 2013-9-4 09:45 上述计算有误。因为三相不平衡,因此应采用最大相乘以3做为计算功率或计算电流你说的不对,你最大相*3是指全部都是单相负载的情况,你没有考虑三相负载的计算,要是全部都是单相负载,则按照你说的计算,但是要有三相跟单相负载都在,则要把单相转化成三相再进行计算
回复
8楼
每一项的功率因数都是不一样的,不能按照0.8来算的,要功率因数表才能查看功率因数
回复
9楼
cy332021 发表于 2013-9-5 16:58 你说的不对,你最大相*3是指全部都是单相负载的情况,你没有考虑三相负载的计算,要是全部都是单相负载, …呵呵,我只是针对单相负荷说一下。如果要说全,在三相负荷足够大的情况下,单相不平衡还不用考虑呢
回复
10楼
十分抱歉 我也不会 跟着你一起学习
回复
11楼
学习了,:):):):)