2011年发输变案例上午第6题答案应该是哪个?
caorenxin
caorenxin Lv.3
2013年09月04日 07:43:15
只看楼主

题6-10:某110kV变电所装有两台三卷变压器,额定容量为120/120/60MVA,额定电压110/35/10kV,阻抗为 =9.5%、 =28%、 =19%。主变110kV、35kV侧均为架空进线,110kV架空出线至2km之外的变电所(全线有避雷线),35kV和10kV为负荷线,10kV母线上装设有并联电容器组,其电气主接线图如下图所示。图中10kV配电装置距主变压器1km,主变10kV侧采用3×185铜芯电缆接10kV母线,电缆单位长度电阻为0.103Ω/km,电抗为0.069Ω/km。功率因数 =0.85。请回答下列问题。(计算题按最接近数值选项)

6. 请计算图中110kV母线氧化锌避雷器最大保护的电气距离为下列哪项数值?(主变压器除外)
(A) 165m
(B) 223m
(C) 230m
(D) 310m
答案:[D]
网上答案是按4回进线考虑的,但我认为进线路数应为2回,即170*1.35=230
免费打赏
yhwang0409
2013年09月04日 08:59:53
2楼
应该按两回
图中分段母线分别接了一个避雷器,所以按两回。
如果分段母线一共只接一个避雷器,应该按四回。
回复
whatr
2013年09月04日 11:55:25
3楼
书上全都有写,
请安心看书


经常纠结这个题的人都是没认真看书的
回复
pifudekuaile
2013年09月05日 13:32:15
4楼
请问哪本书上有些啊,620实在是没看到
回复