2012年上午第9题:答案看不懂,想请教大家。抗震规范5.2.3第一款。说周边各构件宜按不小于1.3采用,又说角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。那么KJ4应该按哪一个计算。对于KJ3,答案为什么说是1.05相对合理呢,两边长度相等到底是按1.05还是按照1.15呢?谢谢~
2012年上午第9题:答案看不懂,想请教大家。
抗震规范5.2.3第一款。说周边各构件宜按不小于1.3采用,又说角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。那么KJ4应该按哪一个计算。对于KJ3,答案为什么说是1.05相对合理呢,两边长度相等到底是按1.05还是按照1.15呢?谢谢~
2楼
现在的题目越来越让人无从下手。要使用排除法才行。
回复
3楼
确实挺费解,同楼主一样困惑
回复
4楼
因为kj3不是边框架,不能按1.15计算
回复
5楼
其实这个你需要理解哪部分构件的承受的扭转作用明显,离建筑中心越远,承受的扭转作用越明显,所以计算地震作用效应时就需要乘以较大的增大系数,也就是为什么短边(离中心远)乘以1.15,长边乘以1.05.但是当扭转刚度较小时,说明建筑抗扭转能力不足,为了安全,增大系数就变为1.3以上了。
回复
6楼
短边长边是建筑是相对建筑平面来说的。这样看的话就比较合理了!A-C 是短边1~6是长边。那么KJ4应乘1.15排除D,KJ3 也应乘1.15,但是在中间部位故可以适当缩小。KJ1 KJ2 应乘1.05.
回复
7楼
学习了。我去年做这个题完全是懵的
回复